Thread Content
Yangın Otomatik Alarm Sistemi 1. Yangın algılama sisteminin hatlarının izolasyon direnci, topraklama direnci, sistemin topraklaması, boru hatlarının montajı ve koruma durumu; 2. Yangın algılama cihazlarının ve manuel alarm düğmelerinin ayar durumu, montaj kalitesi, koruma yarıçapı ve çevredeki engellerle olan mesafesi gibi özellikler kontrol edilir; ayrıca alarm fonksiyonları %30–50 oranında rastgele test edilir ; 3. Yangın alarm kontrol cihazının montaj kalitesi, kutu içindeki kablolar, koruyucu topraklama ayarları, ana ve yedek güç kaynaklarının ayarları ve dönüşüm işlevleri kontrol edilir; ayrıca kontrol cihazının çeşitli fonksiyonları test edilir ; 4. Yangın algılama ekipmanlarının kontrol panellerinin montaj kalitesi, panel içi kablolar, manuel/otomatik kontrol sistemi ve panellerin yangın ekipmanlarından gelen sinyalleri alabilme özelliği ; 5. Asansörün zorunlu iniş fonksiyonunun, yangın asansörlerinin kullanım özelliklerinin, yangın dışı güç kaynaklarının kesilmesi fonksiyonunun ve alevlenen kattaki ışık gösterim özelliğinin test edilmesi ; 6. Yangın kontrol odası, çeşitli yangın söndürme ekipmanlarının bulunduğu alanlar ve yangın musluğu düğmelerindeki yangın iletişim fonksiyonlarının test edilmesi ; 7. Yangın acil durum anons sisteminin ses işlevlerinin test edilmesi; manuel kat seçimi ve otomatik anons, uzaktan kumanda ile açma ve zorla geçiş gibi özellikler ; 8. Yangın kontrol odasının konumunun ve belirgin işaretlerinin kontrolü, odadaki yangın vanaları ile ilgisiz boru hatlarının yerleşimi, çift devreli güç kaynağının kurulumu ve değiştirme işlevi ; 9. Yangın acil aydınlatması ve tahliye işaretlerinin yerleşimi, aydınlatma şiddeti, geçiş süresi ve görsel sembolleri kontrol etmek. Yangın suyu tedarik sistemi http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F 1. Yangın suyu kaynağının özelliklerini, giriş borularının sayısını ve çapını ve yangın suyu havuzunun durumunu kontrol edin ; 2. Yangın suyu havuzunun hacmini, su seviyesi göstergesini ve su takviye sistemlerini kontrol edin; yangın söndürme için gerekli suyun ve don önlemlerinin sağlandığından emin olun ; 3. Yangın suyu tankının yerleşimi, hacmi, don koruma önlemleri, su takviyesi ve tek yönlü valfin durumu gibi özelliklerinin kontrol edilmesi ; 4. Çeşitli yangın suyu pompalarının performansı, borular, manuel/otomatik kontrol, çalıştırma süresi, ana/yedek pompa ve ana/yedek güç kaynağı değiştirme özellikleri vb ; 5. Pompa bağlantı elemanlarının yerleşimi, işaretlemesi ve yangın söndürme suyu taşıma fonksiyonu gibi özelliklerin kontrolü. İç tesisat yangın söndürme sistemleri http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F 1. İç tesisat yangın söndürme sistemlerinin montajı, bileşenleri, özellikleri ve aralarındaki mesafelerin kontrol edilmesi ; 2. Yangın denetiminde çatı yangın musluklarının yerleştirilmesi, don önlemleri ve su sütunu uzunluğu gibi hususlar ; 3. İç tesisat yangın muslukları ağının düzenlenmesini, boru çapını ve rengini kontrol edin; yangın söndürme suyunun temin edilmesini ve bağlantı şeklini sağlayın ; 4. Yangın denetiminde, zemin kattaki ve en dezavantajlı noktalardaki iç yangın musluklarının statik basıncı, dinamik basıncı ve su sütunu uzunluğu ; 5. Manuel pompa başlatma düğmesinin ayarlarını ve işlevini kontrol edin. Otomatik su püskürtmeli (sisli) yangın söndürme sistemi http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F 1. Boru ağının montajını, bağlantılarını, sprinkler sayısını ve uç boruların çapını kontrol edin ; 2. Akış göstergesi ve sinyal valfinin montajını ve işlevlerini kontrol edin ; 3. Yangın algılama ve alarm valf gruplarının montajı, vanaların durumu, çeşitli bileşenler ve bunların işlevleri ; 4. Yangın algılama sprinklerlerinin montajı, görünüşü, koruma mesafesi ve koruma alanı ile bitişik engellerle olan mesafesi vb ; 5. Alarm valf grubu üzerinde fonksiyon testi yapılması ; 6. Otomatik püskürtme suyu (sis) sistemi üzerinde fonksiyonel testler yapılmalıdır. Duman tahliye ve havalandırma/iklimlendirme sistemleri http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F 1. Pozitif basınçlı hava tedarik sisteminin hava kanallarını, fanlarını ve hava çıkışlarını kontrol edin ve hava hızı ile pozitif basınç değerlerini ölçün ; 2. Yangın algılama ve duman tahliye sistemindeki fanlar, hava kanalları, yangın valfleri, hava girişleri ve ana/yardımcı güç kaynaklarının durumu ve işlevleri ; 3. Havalandırma ve klima sisteminin boru hatlarının ve yangın valflerinin durumunu kontrol edin ; 4. Her bir sisteme manuel, otomatik ve senkronize işlev testleri uygulanır. Yangın kapıları, yangın kepenkleri ve duman bariyerleri http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F – Bunların görünümü, montajı, hareket mekanizması, çalışma prosedürleri ve manuel ve otomatik işlevleri kontrol edilir. Gazlı yangın söndürme sistemi http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F 1. Gazlı yangın söndürme sisteminin depolama odasındaki ekipmanların, bileşenlerin, yangın söndürücü madde taşıma borularının, püskürtme nozullarının ve koruma alanlarının yerleştirilmesi ve montaj durumunun kontrol edilmesi ; 2. Gazlı yangın söndürme sisteminin simülasyonlu bağlantı testleri yapılmalı; önce ses çıkışının, ardından ışık yanışının gerçekleştiği alarm prosedürleri kontrol edilmeli. Ayrıca yangın bölgesindeki gücün kesilmesi, otomatik başlatma, gecikmeli başlatma süresi, yangın kapakları ve havalandırma üniteleri, püskürtme işlemi ve gaz salınımını gösteren ışıkların çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.