Thread Content
Ich bitte um Rat von Experten: Beim Rosemount-Differenzdrucksender zeigt das Gerät nach dem Einschalten einen Wert von 38,26 KPa an. Mit dem Tool 475 lässt sich dieser Wert nicht auf Null setzen – stattdessen wird ständig die Meldung „Applied process too high“ angezeigt
Ist es ein Drucktransmitter mit absolutem Messprinzip? Haben Sie die Nulljustierung durchgeführt? Senden Sie mir das Modell
Wenn ich recht habe, dann nutze den 475 von Emerson, um die Fabrik-Einstellungen wiederherzustellen. Wenn das klappt, ist alles in Ordnung – falls nicht, geht man zurück in die Fabrik. Es sollte eigentlich funktionieren. Wenn es keinen Emerson-Handsteuerer gibt, dann geht man am besten direkt zurück in die Fabrik
Über den Nullbereich hinaus. Oder du gibst es zurück und nimmst eines mit größerem Umfang. Wenn es nicht zurückgegeben werden kann, kannst du den Tabellenkopf nur um einen Meter höher anbringen – das sollte dann ausreichen.
Vor der Kalibrierung muss sichergestellt werden, dass die Druckkammern für positiven und negativen Druck mit der Atmosphäre verbunden sind oder keinen Druck aufweisen, sowie dass in allen Anschlüssen keine Fremdkörper vorhanden sind. Wenn all das in Ordnung ist, dann können Sie die Methode des schrittweisen Nullkalibrierens an mehreren Stellen anwenden. Man gibt dem negativen Druck einen positiven Druck entgegen, um die Differenz zwischen positivem und negativem Druck zu verringern und so eine Kalibrierung vorzunehmen. Anschließend wird der negative Druck entfernt, und der Druck wird erneut gemessen, um eine weitere Kalibrierung durchzuführen. Ebenso kann man der Druckpositivseite einen Unterdruck geben. Falls es kein Druckwerkzeug gibt, kann man mit dem Mund auf die Seite mit positivem Druck saugen oder auf die Seite mit negativem Druck blasen.
6#Die Antwort ist richtig, in diesem Fall kann nur eine Migrationseinstellung vorgenommen werden.
Überprüfen Sie, ob die Einstellung für den Untergrenzwert tatsächlich bei 38,26 KPa liegt. Nur wenn der Untergrenzwert auf 0 gesetzt wird, kann er auf Null gesetzt werden. Wenn nicht, geben Sie es entschlossen zurück. Es hat bereits einen Defekt – es wird nicht empfohlen, eine Migration durchzuführen; das wäre ein riskantes Vorgehen.