도와주세요, 보일러 2차 팬 코일 온도 측정 문제입니다.

2016-12-18View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 yuchenchf가 2016-12-20 15:40에 수정했습니다. 멀티미터를 사용해 서미스터의 저항값을 측정해 보니 0.6킬로옴으로 나왔습니다. 제어장치에서는 빨간색으로 표시되는데, 혹시 이 저항기가 고장 난 것일까요?다른 저항들은 모두 117옴입니다
Reply #22016-12-18
열저항의 분도값은 PT100, PT1000, CU50 등 다양하지만, 당신이 보여준 것으로 봐서는 고장 난 것 같습니다
Reply #32016-12-18
고장 난 것 같아요. 117유로=45℃?
Reply #42016-12-18
감사합니다. 온도 저항을 측정했을 때 ‘천옴’이라고 표시되는 것은 무슨 뜻인가요?
Reply #52016-12-18
감사합니다. 온도 저항을 측정했을 때 ‘천옴’이라고 표시되는 것은 무슨 뜻인가요?
Reply #62016-12-18
현장에서 측정한 정상적인 열저항은 40도가 넘는데, 주제어 장치에 표시되는 값은 30도 정도입니다.감사합니다. 온도 저항을 측정했을 때 ‘천옴’이라고 표시되는 것은 무슨 뜻인가요?
Reply #72016-12-18
예를 들어 PT100의 경우, 그 분도표를 확인해 보면 100도일 때는 138옴에 불과하지만, 당신의 경우에는 600옴이나 됩니다
Reply #82016-12-19
PT100이 100옴 미만이면 고장 난 거죠. 왜 다른 사람들의 답글은 작성자만 볼 수 있나요?
Reply #92016-12-19
분명히 열저항에 문제가 있는 것 같습니다. 열저항을 교체하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.