Medidor de nivel por radar

2016-12-19View Original

Thread Content

Hay un medidor de nivel por radar que, al inicio de las mediciones, no muestra ningún cambio en su lectura. Sin embargo, el medidor de nivel de dos bridas correspondiente muestra un aumento constante en el nivel del líquido. Después de unos minutos, las lecturas del medidor por radar y del medidor de dos bridas se vuelven casi idénticas. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cuál es la causa de este fenómeno?
Reply #22016-12-19
Debería ser un problema del área muerta del medidor de nivel por radar; con un ajuste se solucionará
Reply #32016-12-20
¿Es demasiado grande el rango de medición mínimo del nivelímetro de radar?
Reply #42016-12-20
Sería bueno tener un plano de la ubicación de instalación; es posible que, cuando el nivel del líquido está bajo, haya un punto en el que algo refleja las ondas de radar. Por debajo de ese punto, el radar muestra siempre el mismo valor para el nivel del líquido
Reply #52016-12-20
Al principio, si no cambia, se muestra como 0, ¿o es un valor fijo?
Reply #62016-12-23
Tengo la sensación de que, si la constante dieléctrica del medio de medición es baja, el rango de medición real del radar también disminuye en consecuencia. Al principio, el nivel del líquido estaba por encima del rango de medición, por lo que no era posible realizar una medición precisa. ¿Solo cuando el nivel del líquido alcanza cierta altura, es decir, cuando está dentro del rango de medición del radar, se puede realizar una medición correcta? Prueba a ajustar el umbral de medición del radar, y también reduce un poco la supresión de ecos
Reply #72020-05-26
Hola, el principio de funcionamiento del nivelómetro de radar consiste en emitir ondas electromagnéticas y ser capaz de recibir las mismas ondas que se reflejan (es decir, la detección). Luego, se realizan análisis y cálculos para poder determinar la distancia entre el radar y la superficie de la sustancia que se está midiendo, a partir de la comparación entre tiempo y distancia. En otras palabras, desde que el radar emite las ondas hasta que recibe las mismas y calcula la distancia, existe un tiempo de espera. Además, algunos fabricantes implementan algoritmos de espera predeterminados para evitar cambios bruscos en el nivel del líquido. Por lo tanto, hay una demora aparente en el proceso; no es tan rápido ni directo como los sistemas de tipo palanca o de brida. Dado que el nivel del líquido en un tanque o estanque no puede aumentar de repente, los datos de medición del radar acabarán coincidiendo con los datos como la diferencia de presión indicada por las válvulas magnéticas.
Reply #82020-05-29
Depende del tipo de radar que se tenga: ¿es de tipo de contacto o sin contacto? La configuración del punto cero del radar y la del punto cero en los dos bridas no son las mismas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.