Thread Content
ما معنى مستودعات البضائع من الفئتين أ وب؟ هل يُعتبر خزان تخزين السوائل من الفئة أ في داخل المصنع (أو الغرفة) مستودعًا للمواد من الفئة أ؟ ؟
مستودع المواد الخطرة هو المكان المخصص لتخزين وحفظ المواد الخطرة مثل المواد القابلة للاشتعال، والمتفجرة، والسامة، والضارة. وفقًا لطبيعة الانتماء والاستخدام، يتم تقسيمها إلى فئتين: الفئة الأولى تشمل مستودعات المواد الخطرة في قطاع التخزين التجاري وقطاع النقل وإدارة المواد، أما الفئة الثانية فهي مستودعات المواد الخطرة المخصصة للاستخدام الداخلي للشركات. من بينها، تتميز مستودعات المواد الخطرة من الفئة أ بحجم تخزين كبير وتنوع في الأنواع، ولذلك فإن خطورتها عالية. ووفقًا للحجم، يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: المستودعات الكبيرة للمواد الخطرة التي تزيد مساحتها عن 9000 متر مربع، والمستودعات المتوسطة الحجم التي تتراوح مساحتها بين 550 و9000 متر مربع، والمستودعات الصغيرة للمواد الخطرة التي تقل مساحتها عن 550 متر مربع. ووفقًا للتركيب الهيكلي لمخازن المواد الخطرة، تنقسم إلى مخازن المواد الخطرة فوق الأرض، ومخازن المواد الخطرة تحت الأرض، ومخازن المواد الخطرة شبه تحت الأرض.
هل يُعتبر خزان تخزين السوائل من الفئة أ في داخل المصنع (أو الغرفة) مستودعًا للمواد من الفئة أ؟ ؟
يمكن تسميته خزان الأجهزة الإنتاجية، لتجنب المتاعب.
إذا كانت الكمية كبيرة. يمكن تسمية الكمية الصغيرة بجهاز الإنتاج
المصنع هو مصنع، والمستودع هو مستودع. إذا كنت تنتج، فهذا يعني أنه مصنع. إذا كان مجرد خزان، فيجب أن يكون حجم الخزان صغيرًا نسبيًا، ويمكن استخدامه كمستودع. عادةً ما توضع الخزانات الأكبر حجمًا في الخارج
وفقًا لـ «معايير السلامة من الحرائق في التصميم المعماري»، يمكن وضع خزانات السوائل من الفئة ج في داخل المصانع، شريطة ألا يتجاوز حجمها 5 أمتار مكعبة. بشكل صارم، لا يجوز وضع خزانات السوائل من الفئة أ في داخل المصانع.
أليس من متطلبات البناء أن مخازن المواد من الفئتين أ وب يمكن وضع كمياتها التي لا تتجاوز حاجة يوم وليلة داخل المصنع؟ ؟ هل يمكن وضع خزانات السوائل من الفئة أ في المصنع طالما ألا تتجاوز كميتها كمية يوم وليلة؟ ؟
تنص اللوائح على أن مخازن المواد من الفئتين أ وب يمكن وضعها داخل المصنع طالما لا تتجاوز كميتها كمية يوم وليلة واحدة، والمواد المقصودة هنا هي تلك المواد المعبأة في أكياس أو براميل من الفئتين أ وب. لكن لم يُذكر أن خزانات السوائل من الفئة أ يمكن وضعها داخل المصنع طالما أن كميتها لا تتجاوز كمية يوم وليلة. وبما أنه خزان تخزين، فإن سعته تصل إلى قيمة معينة، مما يجعل مستوى الخطورة مرتفعًا، ويتم وضعه في الخارج لتجنب حدوث أي حوادث. لماذا يجب وضعه داخل المصنع؟ في الحقيقة، لا داعي للتردد هنا والبحث عن ثغرات في هذه الأحكام.
يا بطل، السبب في التردد هو أنه من أجل ضمان العمل السليم للمعدات داخل المصنع، يجب توفير خزانات من النوع أ والنوع ب داخله، وهنا يبرز السؤال حول ما إذا كان يمكن وضع خزانات النوع أ والنوع ب داخل المصنع أم لا؟ ؟ ؟ لا أعرف كيف يمكن حل هذه المشكلة ؟ ؟