En las estaciones de producción de gas natural, los transmisores de nivel de doble brida presentan obstrucciones debido al hielo en los tubos de derivación de presión o a la suciedad. Un convertidor de líquido de dos motores sin obstrucciones, en condiciones de operación de 6 MPa; al cerrar la válvula de presión en la brida superior, la lectura del manómetro indica un aumento de la presión negativa, y el nivel de líquido medido a distancia es 0. Cierre la válvula esférica de presión en la brida inferior; el valor está aumentando, y el nivel de líquido a distancia es de 100. Por favor, discutan por qué, al aislar el entorno de operación, la presión cambia. Si las bridas superiores e inferiores se cubren de grasa o hielo, ¿cómo cambia el nivel del líquido? Así se podrá determinar cuál de las bridas está obstruida
Al cerrar la válvula de alimentación en un lado, por supuesto que hay presión en el otro lado; eso demuestra que no hay obstrucciones ni arriba ni abajo.
El principio del comunicante en la medición del nivel del líquido es válido: si alguna de las vías, ya sea la superior o la inferior, está bloqueada, se producirá el mismo efecto. Al cerrar una de las compuertas, cambia el nivel del líquido en el interior del equipo. La presión en los puntos de medición externos, que están relacionados con la compuerta cerrada, no cambia, lo que provoca distorsiones.
Solo se cierra y se abre por un instante; el cambio en el nivel del líquido puede ignorarse. Además, al cerrar el punto de medición de presión en la cámara negativa, la presión sobre la brida inferior cambia; debería aumentar el nivel del líquido. Pero en realidad, en el momento en que se cierra ese punto, el nivel del líquido es 0. Por favor, discutan esto nuevamente. ¡Es importante aprender de la experiencia!
Se cerró la válvula de bola de alivio de presión, pero no se produjo la descarga de presión. Creo que esta explicación no es correcta; espero que puedan aclarármelo. Gracias
Jeje, solo el medio acuoso se atreve a lavar, ¿qué otros medios se atreverían?
Lo que dijo el hermano Pig arriba es completamente cierto. Teniendo en cuenta también lo que mencionó el autor del post: en la condición de 6 MPa, es decir, antes de que se cierre la válvula, tanto las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor de nivel de doble brida, como la cámara de medición y el aceite de silicio presente en los capilares, soportan esta presión. Después de cerrar las válvulas, el volumen del espacio de presión detrás de las válvulas de medición de presión positiva y negativa cambia ligeramente. Aunque el cambio es pequeño, debido a la alta presión (y también porque, como dijo el usuario de arriba, los materiales de sellado liberan tensión), se produce un cambio significativo en la presión (en relación con los valores del nivel del líquido). Esto es lo que causa el fenómeno del que habla el autor del mensaje.