لقد تم استخدام جهاز قياس المستوى هذا لمدة أسبوع فقط، حيث اختفى فجأة مؤشر مستوى المادة في خزان الحفظ بالنيتروجين. ثم عند ربط الجهاز بالشبكة، أظهر العرض الداخلي وجود مادة، بينما عند فصل الاتصال، أظهر عدم وجود مادة. من الواضح أن هناك مادة داخل الخزان، لكن القياسات أظهرت عدم وجود إشارة (لا). ما هي العوامل التي قد تؤثر على دقة قياسات جهاز قياس المستوى هذا؟ من المفترض ألا تكون هذه البضائع المستوردة بهذا القدر من الضعف.
Reply #22016-12-20
قياس مستمر أم مفتاح نقطي؟ على الرغم من أن الأجهزة ذات السعة الكهربائية يمكنها مقاومة تراكم المواد في الوسط، إلا أنها لا تصلح في الحالات الشديدة، وذلك بسبب مبدأ القياس الخاص بها. في هذه الحالة، يمكن استخدام جهاز قياس المستوى بالراديوفريكوئنسي أو مفتاح كهربائي، ويُنصح باستخدام الأجهزة المستوردة، لأن الأجهزة المحلية لا تصلح لهذا الغرض.
Reply #32016-12-28
مفتاح نقطي، المستوى طبيعي وممتلئ، لكنه يُظهر أنه لا يوجد مادة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.