Thread Content
Säurehaltige Stoffe in den Speichertanks, wie Salzsäure oder Phosphorsäure, werden bei regnerischem Wetter feucht – dadurch entstehen deutliche Gasemissionen. Wenn negative Druckanlagen zur Absorption der Abgase verwendet werden, entsteht im Tank ein Vakuum, was zu Schäden am Tank führen kann. Welche Maßnahmen oder zusätzlichen Anlagen können eingesetzt werden, um ein Vakuum im Tank zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten?
Nicht mit dem Entlüftungsschacht verbunden, in angemessener Entfernung. Am besten ist es, wenn die Vakuumöffnung trichterförmig gestaltet ist, und wenn die Entlüftungsöffnung des Tanks etwas in den Trichter hineinreicht. Es kann Nebel aufsaugen, ohne dass im Tank ein zu hoher Unterdruck entsteht.
Wir kennen zwar Ihre tatsächliche Situation nicht genau, aber bei uns gibt es einen Tank zur Aufbewahrung von konzentrierter Schwefelsäure (98%). Es gibt eine Entleerungsleitung, die in einen Graben führt. In dieser Leitung befindet sich ein Trocknungsgerät, das mit einer großen Menge an Trockenmittel ausgestattet ist. Die Trockenmittel werden regelmäßig ausgetauscht. Außerdem fragen wir uns, ob man auf Ihrem Tank ein Druckverschlusssystem einbauen könnte, das einen leicht positiven Druck aufrechterhält – sodass Luft zugeführt werden kann, wenn der Druck sinkt. (Beispielart N2-Umschlag)
Man kann ein Abluftventil verwenden. Für höhere Ansprüche kann man ein Stickstoffverschlusssystem in Kombination mit einem Einwegventil verwenden.
Was sich hinter dieser Atemschutzmaske befindet, habe ich bei der Behörde für Arbeitssicherheit nachgefragt. Ich habe eine Antwort erhalten: Man kann einen Kühltrockner hinzufügen
Oben an unserem Tank befinden sich ein Vakuumanschluss sowie ein Einlass. Gestern haben die Mitarbeiter ein Vakuum erzeugt – dadurch entstand im Tank ein Vakuum, wodurch die Oberfläche des Tanks beschädigt wurde. Glücklicherweise war der Tank leer, daher ist der Tankkörper unbeschädigt geblieben
Kann ein Drucküberwachungsgerät eingestellt werden, das das Vakuumiergerät automatisch stoppt, wenn der Druck einen bestimmten Wert erreicht?
1. Es wird ein Flüssigkeitsverschluss verwendet; zur Aufnahme von Säurenebeln kommt dabei eine alkalische Flüssigkeit zum Einsatz. Am Flüssigkeitsverschlussrohr ist ein Entlüftungsventil angebracht. Beim Befüllen des Behälters muss das Entlüftungsventil geschlossen werden, während es beim Entleeren des Behälters geöffnet werden muss, um zu verhindern, dass im Behälter ein Vakuum entsteht. 2. Wenn der Durchmesser des Vakuumanschlusses, von dem der Threadersteller spricht, groß ist, können an der Flanschstelle des Vakuumanschlusses zwei Rohre verschweißt werden – eines zur Anbindung des Lüfters und eines zum Entleeren.