2台の機器で485を使って1つの計器の数値を読み取ることはできますか?

2016-12-22View Original

Thread Content

現在、温度、圧力、流量、累計流量の4つの変数を表示・出力する蒸気計量二次計器があり、出力信号のタイプはRS485です。A工場とB工場の両方でこのデータが必要です。A工場は、485信号を485からTCPへの変換モジュールを通じてネットワーク信号に変換し、さらに光電変換器を通じて光信号に変換することを要求している。光ケーブルを通じてA工場に送られ、A工場のDCSのTCP通信モジュールに接続される。 B工場のDCSには485通信モジュールがあります。通信ケーブルも長くない。 B工場の485通信線を計器の485通信インターフェースに並列接続してもよろしいでしょうか?2台のホストで1台のスレーブを読み取ることは可能ですか?
Reply #22016-12-22
Modbus SLAVEは1つのマスターのみに接続できるが、Modbus TCPスレーブは同時に4つのModbus TCPマスターと通信することができる。 既に現場でMODBUS TCPに切り替えているのであれば、B工場にmodbus TCPからmodbusへ変換するモジュールを追加すればよいです。
Reply #32016-12-22
あなたの二次回路は485出力が1組だけですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.