Thread Content
सीमेंस S400 के PLC में, STEP7 सॉफ्टवेयर का संस्करण V5.5 है, जबकि WINCC का संस्करण V7.0 है। डिजिटल चैनलों में क्षति हो गई है… ऐसी स्थिति में चैनलों को कैसे बदला जाए? उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए? क्या प्रोग्राम में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है? कौन-कौन से बदलाव करने होंगे? इसके अलावा, यदि समय हो, तो मैं यह भी जानना चाहूँगा कि यदि एनालॉग चैनल क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे कैसे बदला जाए।
हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर मॉड्यूल चैनल पर स्विच कर दें। इसके बाद, मूल नियंत्रण लॉजिक में मूल पतों का उपयोग करने वाले भागों को, बदले हुए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के पतों का उपयोग करने वाले भागों से बदल दें। अब इसे इंस्टॉल कर दें।
यदि कोई चैनल क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसकी जगह दूसरा चैनल लगा देना होगा; कॉन्फ़िगरेशन में बस उस चैनल संबंधी विवरणों को बदल देना होगा। एनालॉग चैनलों के साथ भी यही स्थिति है। यदि किसी मॉड्यूल के कई चैनल क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो उस मॉड्यूल को ही बदल देना चाहिए; कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।
सबसे आसान तरीका यह है कि पूरा DI मॉड्यूल ही बदल दिया जाए; ऐसा करने से अन्य चीजों में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि केवल वायरिंग में ही बदलाव किया जाए, ताकि सिग्नल को किसी अन्य चैनल पर भेजा जा सके, तो इसके लिए उस I-पॉइंट का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया है, इसके बारे में मौजूदा प्रोग्रामों (PLC एवं WinCC सहित) में जानकारी होना आवश्यक है। कभी-कभी, यदि PLC प्रोग्रामिंग करते समय I पॉइंट का मान पहले ही Db में सेट कर दिया जाए, तो बाद में उसमें बदलाव करना बहुत ही आसान हो जाता है।
यदि PLC संबंधी कोई बुनियादी ज्ञान ही न हो, तो सबसे आसान तरीका यह है कि सीधे ही उसी मॉडल का नया मॉड्यूल लगा दिया जाए। प्रोग्राम में बदलाव करें, Step7 में जाएं, “क्रॉस-रेफरेंस” विकल्प चुनें। उस “i” बिंदु को ढूँढें जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। संबंधित सभी प्रोग्रामों में आवश्यक बदलाव करें, और अंत में उसे डाउनलोड करें।
चैनल बदलने के बाद, नीचे वाले हिस्से को सेट करते समय “प्रस्थान-संबंधी लॉकिंग/रुकावट” संबंधी समस्याओं से बचना आवश्यक है। यदि केवल स्थिति-संबंधी जानकारी ही दिख रही है, तो कोई समस्या नहीं है
यह आसान एवं सुविधाजनक है – बस मॉड्यूल को ही बदल दिया जाता है। यदि लागत बचानी है, तो चैनलों को बदला जा सकता है; लेकिन इसके लिए तकनीकी ज्ञान आवश्यक है।
इसके लिए आपको देखना होगा कि क्या पहले से ही कोई स्थान आरक्षित है। यदि पहले से ही कोई स्थान आरक्षित है, तो आप उसी स्थान का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद STEP7 में मानों में बदलाव करके फिर से फाइल को डाउनलोड करें।