Thread Content
Für Rohrleitungen der Klassen A und B werden Rohrkanäle verwendet. Wie groß müssen dann die Abstände zwischen diesen Rohrkanälen und Gebäuden sowie Straßen sein? Denn für Rohrleitungen der Klassen A und B gelten Abstandsanforderungen zu Gebäuden und Straßen.
Es gibt eine besonders detaillierte Norm, wie heißt sie nochmal? Die Norm für den Brandschutz von Rohrleitungen oder so etwas. Entschuldigung, ich habe sie schon lange nicht mehr gelesen
Es sollte in GB50187 enthalten sein, glaube ich im Anhang
Sie können sich an das Lehrbuch für Prüfer von Druckrohren wenden
Es gibt keine Anforderungen. Es gibt keine Norm.
Die Freiräume und Abstände innerhalb der Rohrleitungsanlagen sind in GB50316-2000 (Version 2008) beschrieben, Kapitel 8
GB50984-2014, Artikel 5.4.6 und 5.4.7 legen dies ausdrücklich fest.
5.4.6 Die in dieser Tabelle angegebenen Werte stellen allgemeine Anforderungen dar. 5.4.7 Die in diesem Abschnitt festgelegte Mindesthöhe des Freiraums berücksichtigt zwei Faktoren: Einerseits die Anforderungen an den Freiraum für den Verkehr von Eisenbahnlokomotiven, Straßenfahrzeugen sowie Personen ; Zweitens ist da die Sicherheit der Rohrleitungen. Da bei Rohrleitungen für flüssige Kohlenwasserstoffe, brennbare Flüssigkeiten und brennbare Gase hohe Anforderungen an die Sicherheit bestehen, wird eine Mindesthöhe des Freiraums über der Schienenoberfläche von 6,0 m vorgeschrieben. Dies ist 0,5 m mehr als in den aktuellen **Vorschriften zur Brandverhütung im Bereich der Petrochemieindustrie**, GB 50160, festgelegt.