Thread Content
वर्ग ए एवं बी की पाइपलाइनें गैलरियों में ही स्थित होती हैं। ऐसी स्थिति में, गैलरियों एवं इमारतों/सड़कों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि वर्ग-ए एवं वर्ग-बी की पाइपलाइनों के बीच, इमारतों एवं सड़कों से निश्चित दूरी होना आवश्यक ह
एक बहुत ही विस्तृत डिज़ाइन मानक है… उसका नाम क्या है? पाइपलाइनों से संबंधित अग्नि-सुरक्षा डिज़ाइन मानक आदि… माफ़ कीजिए, मैंने इसे काफी समय से नहीं देखा है।
यह GB50187 में होना चाहिए; लगता है कि यह परिशिष्ट में है।
दबाव वाली पाइपलाइनों के समीक्षकों हेतु पाठ्यपुस्तकों का उपयोग क
कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी मानक उपलब्ध नहीं है।
गैलरियों की ऊपरी सीमा एवं आपसी दूरी संबंधी जानकारी GB50316-2000 (2008 संस्करण) के अध्याय 8 में दी गई है।
GB50984-2014 में, धारा 5.4.6 एवं धारा 5.4.7 में इस संबंध में स्पष्ट नियम दिए गए हैं।
5.4.6 इस तालिका में दी गई जानकारी सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित है। 5.4.7 इस धारा में निर्धारित न्यूनतम ऊँचाई, दो कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है – पहला, रेलवे इंजनों, सड़क वाहनों एवं लोगों के आवागमन हेतु आवश्यक ऊँचाई; दूसरा, अन्य आवश्यकताएँ। ; दूसरा, पाइपलाइनों की सुरक्षा। चूँकि तरल हाइड्रोकार्बन, ज्वलनशील तरल पदार्थों एवं ज्वलनशील गैसों से संबंधित पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा संबंधी मानक बहुत ऊँचे होते हैं, इसलिए रेलवे ट्रैक की सतह से इन पाइपलाइनों के बीच की न्यूनतम ऊँचाई 6.0 मीटर निर्धारित की गई है। यह मान, वर्तमान **मानक “पेट्रोकेमिकल उद्यमों के डिज़ाइन हेतु अग्नि सुरक्षा मानक” GB 50160 में निर्धारित मान से 0.5 मीटर अधिक है।