송신기 측정 소자 재질 및 다이어프램 재질에 관하여

2016-12-28View Original

Thread Content

질문이 있습니다. 트랜스미터 데이터시트에 나와 있는 측정 소자의 재질과 밀봉 막의 재질 사이의 차이점이 무엇인가요? 또한 측정 소자의 재질은 액체와 접촉하나요?위치는 전송기의 어느 위치에 있나요?밀봉 막은 분명 액체에 닿는 부분이지만, 데이터시트상의 이 두 재질은 다른데, 그 이유는 무엇인가요?
Reply #22016-12-28
송신기에는 일반적으로 멤브레인 재질과 접촉 부품의 재질이 표시되며, 멤브레인 재질의 등급이 접촉 부품의 재질보다 높습니다.막 외에 측정 대상 매체와 접촉하는 부품들은 모두 접촉 부품으로 분류된다.
Reply #32016-12-30
2층에서 말한 것이 맞습니다. “막 외에 테스트 대상인 유체와 접촉하는 부품들은 모두 액체와 접촉하는 부품으로 분류된다”는 것입니다. 추가로 말하자면, 막은 압력을 전달해야 하기 때문에 매우 얇은 구조를 가집니다. 부식을 방지하기 위해 막의 재질은 우수해야 합니다. 반면, 플랜지와 같은 액체와 접촉하는 부품들은 비교적 두꺼운 구조를 가지므로, 재질에 대한 요구사항은 상대적으로 낮아집니다
Reply #42016-12-30
로스몬트나 EJA의 선정 매뉴얼을 자세히 살펴보면 알 수 있습니다
Reply #52016-12-30
중요한 소재 선정 시 지루함에 대한 반응을 고려해야 한다는 데 동의합니다
Reply #62018-03-16
프랜지가 달린 전송기가 아닌 경우, 측정 소자는 직접 액체와 접촉하며, 다이어프램의 재질과는 관련이 없습니다. 플랜지형 센서의 경우, 매체와 접촉하는 부품은 멤브레인이며, 압력은 뒤에 있는 실리콘 오일 등을 통해 전달됩니다. 측정 부품은 매체와 직접 접촉하지 않으므로, 멤브레인의 재질과 측정 부품의 재질은 다릅니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.