Cần thiết phải lắp đặt hệ thống nước làm mát chữa cháy cố định cho các bồn chứa benzen hay không?

2016-12-29View Original

Thread Content

Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi “ Không phân biệt trái phải vào ngày 29/12/2016 lúc 16:14. Đó là một bồn chứa benzen, với dung tích 3000 mét khối, kích thước Φ17000×15850. Bồn hoạt động ở áp suất bình thường, có hệ thống đáy nổi, được bảo vệ bằng khí nitơ và có hệ thống sưởi điện. Nhiệt độ lưu trữ phải cao hơn 15°C. Benzen có điểm nóng chảy là 5,5°C, điểm bắt lửa là -10,1°C. Mức độ độc tính của benzen thuộc loại I, rất nguy hiểm. Giới hạn nổ của benzen là 1,2–8,0 V%. Theo tiêu chuẩn GB 50160-2008 về quy định phòng cháy chữa cháy trong các nhà máy hóa dầu, điều 8.4.5 quy định rằng các bồn chứa có chiều cao trên 17m, hoặc có dung tích từ 10000 m3 trở lên, hoặc có dung tích từ 2000 m3 trở lên ở áp suất thấp, đều cần được trang bị hệ thống làm mát bằng nước cố định. Theo tiêu chuẩn GB 50016-2014 về quy định phòng cháy chữa cháy trong xây dựng, điều 8.1.4 quy định rằng các bồn chứa chứa chất lỏng loại A, B, C cần được trang bị thiết bị làm mát bằng nước di động hoặc cố định. Đối với các bồn chứa chất lỏng loại A, B, C có chiều cao lớn hơn 15m hoặc dung tích mỗi bồn lớn hơn 2000m3, nên sử dụng hệ thống làm mát bằng nước cố định. GB 50074-2002 – Tiêu chuẩn thiết kế kho chứa dầu: 12.1.5 Các bồn chứa dầu phải được trang bị hệ thống nước dùng để chữa cháy và làm mát. Hệ thống nước làm mát chữa cháy cần được thiết lập theo các quy định sau. Các bồn chứa dầu có dung tích từ 5000 m³ trở lên, hoặc có chiều cao thành bồn từ 17 m trở lên, cần được trang bị hệ thống làm mát nước chữa cháy cố định. Đối với các bồn chứa dầu có dung tích dưới 5000 m³ hoặc chiều cao thành bồn dưới 17 m, có thể sử dụng hệ thống nước dập lửa di động, hoặc kết hợp giữa vòi nước cố định và vòi nước di động để tạo thành hệ thống nước dập lửa. Giải thích điều khoản: Nước làm mát trong công tác chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng khi dập tắt các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các bồn chứa. Việc cung cấp nước có đủ và kịp thời hay không quyết định sự thành bại trong việc dập lửa; điều này đã được chứng minh qua rất nhiều trường hợp hỏa hoạn. Do đó, việc đảm bảo nguồn nước dồi dào là chìa khóa để dập tắt hỏa hoạn một cách thành công. Đối với các bồn chứa có dung tích từ 5000 m3 trở lên, nếu sử dụng hệ thống làm mát di động, thì cần rất nhiều vòi nước và nhân viên để vận hành hệ thống này. Đối với các bồn chứa có chiều cao thành bồn từ 17m trở lên, việc làm mát bồn cần sử dụng các vòi nước di động để tạo ra dòng nước mạnh đủ sức dập tắt lửa. Tuy nhiên, lực đẩy ngược của vòi nước khá lớn, khiến người vận hành khó kiểm soát được chúng. Do đó, nên sử dụng hệ thống làm mát cố định thay thế. Đối với các bồn chứa có dung tích dưới 5000 m³ và chiều cao thành bồn dưới 17 m, cùng với các loại bồn chứa khác, số lượng súng làm mát di động cần thiết tương đối ít; số người cần thiết để vận hành chúng cũng ít hơn. Việc sử dụng các súng làm mát này cũng khá dễ dàng. So với việc sử dụng hệ thống nước làm mát cố định, việc áp dụng hệ thống nước làm mát di động có thể giúp tiết kiệm chi phí đầu tư công trình. GB 50074-2014 – Tiêu chuẩn thiết kế kho chứa dầu mỏ: 12.1.5 Các bồn chứa dầu phải được trang bị hệ thống nước dùng để chữa cháy và làm mát. Hệ thống nước làm mát dùng trong công tác chữa cháy cần được thiết kế theo các quy định sau: 1. Đối với các bồn chứa đặt trên mặt đất, có dung tích từ 3000 m³ trở lên, hoặc có chiều cao thành bồn từ 15 m trở lên, thì cần phải có hệ thống nước làm mát dùng trong công tác chữa cháy được lắp đặt cố định. 2. Đối với các bồn chứa đứng trên mặt đất có dung tích dưới 3000 m³ và chiều cao thành bồn dưới 15 m, cùng các loại bồn chứa khác, có thể lắp đặt hệ thống nước dập lửa di động. Giải thích điều khoản: Nước làm mát trong công tác chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng khi dập tắt các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các bồn chứa. Việc cung cấp nước có đủ và kịp thời hay không quyết định sự thành bại trong việc dập lửa; điều này đã được chứng minh qua rất nhiều trường hợp hỏa hoạn. Do đó, việc đảm bảo nguồn nước dồi dào là chìa khóa để dập tắt hỏa hoạn một cách thành công. Đối với các bồn chứa có dung tích từ 3000 m3 trở lên, nếu sử dụng hệ thống làm mát di động, thì cần rất nhiều vòi nước và nhân viên để vận hành hệ thống này. Đối với các bồn chứa có chiều cao thành bồn từ 15m trở lên, việc làm mát bồn cần sử dụng các vòi nước di động để tạo ra dòng nước mạnh đủ sức dập tắt lửa. Tuy nhiên, lực đẩy ngược của vòi nước khá lớn, khiến người vận hành khó kiểm soát được chúng. Do đó, nên sử dụng hệ thống làm mát cố định thay thế. Đối với các bồn chứa có dung tích dưới 3000 m³ và chiều cao thành bồn dưới 15 m, cùng với các loại bồn chứa khác, số lượng súng làm mát di động cần thiết khá ít; số lượng nhân viên cũng ít hơn, và việc vận hành các súng làm mát cũng khá dễ dàng. So với việc sử dụng hệ thống nước làm mát cố định, việc áp dụng hệ thống nước làm mát di động có thể giúp tiết kiệm chi phí đầu tư công trình.
Reply #22016-12-29
Bài viết này cuối cùng được cjgj008 chỉnh sửa vào ngày 2016-12-29 lúc 22:07. Thật là khó xử. Bởi vì ở Trung Quốc có rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau; đối với cùng một sự việc, có thể phải tuân theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, chúng ta buộc phải dựa vào những tiêu chuẩn mới nhất và nghiêm ngặt nhất để thiết kế. Vì vậy, cần thiết kế hệ thống nước làm mát chữa cháy cố định. Viện thiết kế này chắc hẳn rất rõ. Các tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy dành cho các doanh nghiệp hóa dầu và các tiêu chuẩn thiết kế kho chứa dầu đều do Sinopec soạn thảo. Rõ ràng, phiên bản năm 2014 của các tiêu chuẩn thiết kế kho chứa dầu có mức yêu cầu khắt khe hơn. Do đó, có thể dự đoán rằng khi các tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy dành cho các doanh nghiệp hóa dầu được cập nhật lần tới, chúng cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp với những tiêu chuẩn này.
Reply #32016-12-30
Đồng ý thiết lập hệ thống nước làm mát chữa cháy cố định~
Reply #42017-03-03
Chúng tôi đã trang bị nước chữa cháy và bọt chữa cháy
Reply #52017-03-07
Chúng tôi đã trang bị hệ thống phun nước làm mát thân bình chứa, van ngắt khẩn cấp, nước chữa cháy và bọt chữa cháy.
Reply #62018-04-13
Cần phải thiết lập; những gì chúng tôi đã thiết lập bao gồm nước làm mát và bọt chữa cháy

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.