مشكلة في سيمنس S7300.

2015-11-07View Original

Thread Content

مدخلات ومخرجات الأرقام خلف وحدة IM365 تعمل بشكل طبيعي، بينما مدخلات ومخرجات القيم التناظرية لا تستجيب-
Reply #22015-11-07
هل شاهدته عبر الإنترنت؟ إذا لم تتغير قيم PIW وPQW عند المشاهدة عبر الإنترنت، فالمشكلة يجب أن تكون في القناة!
Reply #32015-11-07
لم أراه بعد، لأن لدى PLC كلمة مرور للمراقبة. لا أستطيع المشاهدة. في الأصل، كان هناك خطأ في قراءة درجة الحرارة، وبعد إصلاحه استخدم الجهاز لأكثر من يوم، ثم ظهرت هذه المشكلة. الآن، يوجد تيار كهربائي في الموقع، كما أن هناك عرضًا لدرجة الحرارة، والجهاز الرئيسي يحتفظ بالقيمة. حالة السكون التام.
Reply #42015-11-07
هل المشكلة في مصدر الطاقة؟ فبطاقات المحاكي تحتاج إلى طاقة كهربائية
Reply #52015-11-08
هذا الجهاز يعمل بجهد 24 فولت من مصدر خارجي، والعداد في الموقع يُظهر وجود تيار كهربائي. المحطة الرئيسية موجودة أيضًا. وعلاوة على ذلك، فإن جميع نقاط DI المذكورة أعلاه تحتوي على تيار كهربائي.
Reply #62015-12-30
هل هو قيمة تناظرية واحدة، أم جميع القيم التناظرية؟ إذا كان هناك عطل في إشارة من النوع التناظري، يمكن استخدام جهاز القياس المتعدد لفحص الإشارة. وإذا كانت الإشارة والمصدر الكهربائي سليمين، فإن ذلك يعني أن المشكلة ليست في جهاز القياس، بل بالتأكيد في الـ PLC أو WINCC. يمكن أيضًا استخدام مولد إشارات لإرسال إشارات إلى النظام، لمعرفة ما إذا كان الجهاز الرئيسي يستجيب بشكل صحيح.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.