الضغط الاسمي لأنابيب الأكسجين هو 4.0 ميجا باسكال. كيف يمكن حساب الضغط التصميمي والضغط التشغيلي؟ أرجو من الكبار في المجال توجيهي؛ ومن الأفضل أن يكون هناك ذكر لمصدر المعايير. سأكون ممتنًا جدًا، شكرًا! ! ! !
Reply #22015-11-16
ما هو الرقم 4.0 الخاص بك؟ هل هو ضغط التشغيل؟
Reply #32015-11-16
يبدو أنك خلطت الترتيب، يجب أولاً أن يكون هناك ضغط في العمل
Reply #42015-11-16
عادةً ما يكون الضغط التصميمي 1.5 مرة ضغط التشغيل
Reply #52015-11-16
عادةً، يجب معرفة الضغط التشغيلي، أو الضغط التشغيلي الأقصى، لتحديد الضغط التصميمي. ثم يتم تحديد الضغط الاسمي بناءً على الضغط التصميمي ودرجة الحرارة التصميمية ومادة الأنبوب. أما الآن، يبدو أنه يجب القيام بالعملية بشكل عكسي؛ أي أنه لا يمكن سوى تحديد الضغط التشغيلي الأقصى المسموح به بناءً على مادة الأنبوب ودرجة الحرارة، بينما يظل الضغط التشغيلي الفعلي غير معروف. هذه الطريقة الأخيرة نادرة جداً.
Reply #62015-11-16
أوه، تحدد شروط الرسومات الضغط الاسمي، وقد ذكرت المواصفات أن الضغط الاسمي يجب أن يكون ≥ الضغط التصميمي = 1.15 ضعف الضغط التشغيلي. لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا، فهل يمكنك توجيهي؟
Reply #72015-11-17
الضغط الاسمي ≥ الضغط التصميمي، هذا صحيح. ليس من الضروري أن يكون الضغط التصميمي مساويًا لـ 1.15 مرة الضغط التشغيلي؛ فعادةً ما يكون الضغط التصميمي نتيجة لتقييم شامل للعديد من العوامل، مثل خصائص الوسط المستخدم. فعلى سبيل المثال، في حالة الأمونيا السائلة، يُؤخذ بعين الاعتبار ضغط البخار المشبع. وعادةً ما يكون الضغط التصميمي لا يقل عن 2.0 أو 2.2 ميجا باسكال. كما يجب أن يكون الضغط التصميمي للمواسير مساويًا على الأقل للضغط التصميمي للأجهزة المتصلة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ وجود صمامات الأمان على المواسير وضغط التشغيل المحدد لهذه الصمامات في الحسبان... إلخ. إن تحديد الضغط التصميمي بناءً على قيمة تتراوح بين 1.1 و1.2 مرة الضغط التشغيلي هو مجرد قيمة تجريبية أساسية. من المؤكد أن هناك وثائق بين الرسومات المتوفرة توضح خصائص الوسيط ومعايير التشغيل ومعايير التصميم؛ ابحث عنها، فهذا ليس مجرد تخمين.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.