مشكلة الرقيق سيمنز CP341 modbus

2015-11-16View Original

Thread Content

في اتصال S7-300 باستخدام CP341 كمحطة تابعة MODBUS Slave، المعلومات ذات الصلة من Siemens هي الاتصال بـ FB7 وFB8 في OB1، ثم حذفهما في OB1، ثم الاتصال بـ FB80. لقد فعلت هذا. عند التنزيل إلى PLC، يُطالب دائمًا بعدم إمكانية نسخ الكتل FB7 وFB8، ثم تدخل وحدة المعالجة المركزية في حالة STOP. من فضلك قل لي كيفية التعامل معها.
Reply #22015-11-16
لا أعرف ما هي الوثيقة التي تنظر إليها. فقط عندما يتم استخدام CP341 كجهاز MASTER، فإنك تحتاج إلى الاتصال بـ FB7 (استقبال) وFB8 (إرسال). كعبد، اتصل بـ FB80 مباشرة
Reply #32015-11-16
بعد التحقق من الوثائق، يجب تنزيل FB7 وFB8 إلى وحدة التحكم لأن FB80 يستدعي FB7 وFB8 داخليًا. لذلك، يجب عليك تنزيل FB7 وFB8 بشكل منفصل.
Reply #42015-11-17
اكتشفت لاحقًا أن وحدة المعالجة المركزية الخاصة بي لا تدعم FB7\FB8، لذلك قمت بالتغيير إلى FB107\FB108 وFB81 ويمكن تنزيله على وحدة المعالجة المركزية بشكل طبيعي. ولكن كانت هناك مشكلة جديدة. عندما قمت بتوصيل موصل المنفذ التسلسلي RS485، ظهر الضوء الأحمر SF.
Reply #52015-11-18
تحقق من معلومات تشخيص الأجهزة. من الممكن أن يكون cp341 قد اكتشف انقطاع الاتصال.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.