Thread Content
هل نظام الأمان ABB 800xA Hi فعال؟ أرجو من الخبراء مساعدتي، لم أستخدمه من قبل
أما بالنسبة لمدى فعاليته، فيمكن معرفة ذلك من خلال نسبة حصته في السوق. لم يتم استخدام سوى عدد قليل جدًا من أجهزة ABB 800xA Hi في الصين، حيث يسيطر كل من TRICONEX وHIMA على معظم السوق.
هل لذلك النظام أي عيوب؟ شكرًا
في وحدتنا، ESD تعني، على سبيل المثال: توقف مضخة سائل الفحم عالي الضغط عن العمل عدة مرات (بسبب إشارات DI الكهربائية إلى الأجهزة القياسية، مثل حالة المضخة، بالإضافة إلى إشارات DO التي تُستخدم لإيقاف المضخة); نظرًا لعدم دقة توقيت التسجيل في أجهزة SOE، استمر الخلاف مع قسم الكهرباء (حيث يقول قسم الكهرباء إن إشارة توقف الآلات تأتي أولاً، بينما يقول قسم القياسات إن حالة توقف المضخات هي التي تُسجل أولاً)، وكان توقيت جهاز التحكم في التردد الخاص بقسم الكهرباء أقل دقة أيضًا. في النهاية، تم فحص إعدادات جهاز التحكم في التردد بالكامل دون التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
لقد سيطر نظام الأمان Tricon على السوق تمامًا، لم يعد لدى ABB أي دور في ذلك~~ هل جربتم جهاز Siemens 410F؟ شاركونا تجربتكم: L:L:L
نظام الأمان الخاص بشركة سيمنس ليس فعالًا بما فيه الكفاية، ولذلك لم يتم قبوله على نطاق واسع، حتى أن الشركتين الألمانيتين باسف وباير لم تدخلا ضمن القائمة المختارة. يجب أن تستخدم 417FH كتوصية، ويجب أن يكون هناك حرف H فيه. تعتبر بطاقة الذكاء الاصطناعي ذات 24 قناة في حالة SIL3 فقط عند استخدام 12 قناة منها. يُنصح باستخدام HIMA، TRICON، ICS، Honeywell وغيرها من العلامات التجارية الرائدة التي توفر الأمان والراحة، بالإضافة إلى دعم فني جيد