HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشكلة في جهاز يوكوغاوا CS3000

2015-11-18View Original

Thread Content

أضفت منحنى للمؤشر، ويمكن بعد ذلك النقر بزر الماوس الأيمن مباشرة على هذا المؤشر في جهاز المهندس واختيار TREND للعثور فورًا على سجلات المنحنى، لكن ذلك غير ممكن في محطة التشغيل أدناه، حيث يظهر دائمًا رسالة NO TREND WINDOW. . . لكن سجلات الاتجاهات موجودة بالفعل، ويمكن العثور عليها في TG، فلماذا؟ كيف يمكن فتحه بالنقر بزر الماوس الأيمن على لوحة التحكم؟
Reply #22015-11-18
يبدو أن هذا يعود إلى تخصيص حقوق الوصول للاتجاهات التاريخية الطويلة الأمد لمحطة المهندسين، ثم استخدمت محطة المشغلين بيانات محطة المهندسين كمرجع. أوصي بموقع لمشغلي التجديدات.
Reply #32015-11-18
“ما معنى “محطة عمل التجهيزات السفلية”؟ هل يمكن أن تشرح بوضوح أكثر؟ شكرًا
Reply #42015-11-20
هل من الضروري أيضًا إضافتها في كل محطة تشغيل؟
Reply #52015-11-20
أنا لا أحتاج إلى ذلك، لأن محطة التشغيل تقوم بالفعل بإنشاء روابط للتزامن المباشر مع محطة المهندسين؛ فبمجرد أن يقوم المهندسون بإضافة البيانات، يمكن تنزيلها مباشرة إلى نظام HIS. أما في محطة التشغيل، فلا يمكن فتح الرسوم البيانية عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن، ولا أعرف السبب
Reply #62015-11-20
هل يجب تنزيل القسم المشترك؟
Reply #72015-11-21
يجب إضافة هذه النقطة إلى كل منحنى في برنامج التكوين الموجود في محطة المهندسين، ثم تثبيتها في كل جهاز HIS
Reply #82015-11-21
أمم، يُفضل استخدام اختصارات لرسوم التدفق، أما الاتجاهات فمن الأفضل استخدام كل محطة على حدة~ تحقق من حالة اتصال شبكة V
Reply #92015-11-21
كل هذا تم إعداده منذ البداية، وليس من الممكن تغييره الآن. حالة شبكة V جيدة، ولا توجد أي تنبيهات، لكن لا يمكن فتح هذا التطبيق، وهذا أمر غريب
Reply #102015-11-21
لا أعرف، هل لتنزيل القسم المشترك تأثيرات أخرى؟
Reply #112015-11-21
نعم، يجب أيضًا إنشاء اتجاهات مماثلة لكل محطة تشغيل؛ عادةً ما تستخدم المحطات الأخرى محطات الاتجاهات التاريخية. في إعدادات الخيارات، يتم اختيار المحطات الأخرى، ويكون رقم المحطة هو رقم محطة الاتجاهات التاريخية، وبهذه الطريقة يتم تثبيتها بشكل منفصل
Reply #122015-11-22
هكذا الوضع الآن، فاتجاهات محطات التشغيل الأخرى كلها مماثلة لمحطة HIS0164، والأجهزة الموجودة فيها تعمل بشكل طبيعي أيضًا. على سبيل المثال، إن اتجاه القيمة الجديدة التي أضفتها LI11001 موجود في TG0101، لكن لا يمكن فتح هذا الاتجاه مباشرةً من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على وحدة التحكم. عند فتح TG0101، هناك في الواقع اتجاه معين.
Reply #132015-11-22
1 جرب إعادة النشر مرة أخرى. 2 بعد النقر بزر الماوس الأيمن لفتح الاتجاهات، جرب النقر على الزر الثالث من اليسار في نافذة الحوار (زر القلم)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.