حول مشكلة الإشارات

2015-11-19View Original

Thread Content

يتم حاليًا تصميم مشروع، وهناك العديد من أجهزة قياس التدفق الكتلي. كيف يمكن جعل بيانات التدفق الكتلي تُستخدم ليس فقط في نظام DCS لأغراض التحكم، بل أيضًا في نظام SIS لأغراض التحكم المتسلسل؟
Reply #22015-11-19
أضف وحدة عزل ذات مدخل واحد ومخرجين، يذهب أحد المسارين إلى DCS، والآخر إلى SIS.
Reply #32015-11-19
يوجد حاجز أمان بمدخل واحد ومخرجين، نستخدم منتجات شركة P+F، وهذا يكفي؛ حيث يذهب المسار إلى نظام DCS والمسار الآخر إلى نظام SIS
Reply #42015-11-20
مقياس تدفق الكتلة، هل يحتاج إلى حاجز أمان ذو مدخل ومخرج؟
Reply #52015-11-20
بعد دخول الإشارة إلى الحاجز الأمني، تنقسم إلى مسارين: أحدهما يذهب إلى نظام DCS، والآخر يذهب إلى نظام SIS، كما يمكن أن تذهب إلى نظام SIS لتتواصل مع نظام DCS.
Reply #62015-11-20
يعتمد SIS على المستوى؛ فإذا كان المستوى مرتفعًا، يلزم تركيب مقياس تدفق منفصل وخط إمداد منفصل. عادةً يتم استخدام حاجز أمان ذو مدخل واحد ومخرجين
Reply #72015-11-21
إذا كان استثماركم في أجهزة قياس المشروع قليلًا، فيمكنكم، كما ذكر الآخرون، إضافة حاجز أمان واحد أو اثنين! إذا كان التدخل كبيرًا، فمن الأفضل أن تتصل أجهزة القياس الموجودة في الموقع مباشرة بنظام SIS، ثم يقوم نظام SIS AO بإرسال البيانات إلى نظام DCS، بينما يقوم نظام SIS أيضًا بإرسال بيانات التشخيص إلى نظام DCS!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.