بخصوص مشكلة خلق ضغط سلبي في وحدات تبريد المياه للحفاظ على الضغط

2015-11-19View Original

Thread Content

أطلب المساعدة بخصوص مشكلة إضافة غاز R22 أثناء الاختبار الأولي لوحدات تبريد المياه الباردة (بدرجة حرارة 5-10 درجات مئوية) ووحدات تبريد المحلول الملحي (بدرجة حرارة -15 درجة مئوية). لقد تم اختبار الوحدات للكشف عن التسريبات، كما تم خفض الضغط إلى -0.94 MPa. المشكلة الآن هي: ما مقدار انخفاض الضغط الذي يُعتبر طبيعيًا خلال 24 ساعة من الحفاظ على الضغط؟ لقد وصل الضغط لدي إلى -0.94 MPa، وبعد 24 ساعة انخفض الضغط إلى -0.80 MPa. هل هذا طبيعي؟ شكرًا للخبراء المتمرسين على مساعدتهم في الإجابة، ومن الأفضل أن تخبروني أيضًا بالوقت المطلوب لخفض الضغط إلى حالة الفراغ، شكرًا!
Reply #22015-11-20
يعتمد الأمر على مستوى تعقيد نظامك؛ بشكل عام، إذا ظل الضغط ثابتًا ولم يتجاوز التغير في الضغط 5%، فهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا. جرب اختبار الضغط لمدة 24 ساعة، وإذا كان هناك انخفاض قدره -0.8، فهذا جيد. يجب الرجوع إلى مواصفات الحاويات الضاغطة لمعرفة القواعد المحددة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.