Thread Content
أرجو من الجميع: هل يُسمح بتركيب صمام إغلاق أمام صمام الأمان؟ أي معيار يوضح ذلك بشكل صريح؟
يُسمح أيضًا بتركيب صمامات أمام صمام الأمان، ولكن يجب وضع ختم رصاصي للحفاظ على حالته مفتوحة تمامًا.
يتم تجهيز صمام الأمان بصمام أساسي للحفاظ على حالة الفتح التامة. ختم بالرصاص
صمام البوابة العادي يكفي، ليس من الضروري استخدام صمام الإغلاق. يمكن عزل التعديلات المجدولة.
لا يوجد شيء إلزامي أو غير إلزامي، فالأمر يعتمد على عادات مالكي براءات الاختراع أنفسهم؛ فالعديد من مالكي براءات الاختراع في الخارج يفرضون قواعد تمنع وضع أي صمامات يدوية على مداخل ومخارج صمامات الأمان.
تم مراجعة المواد التنظيمية المذكورة في الطابق الرابع. شكرًا للطابق الرابع!
من حيث المبدأ، لا يُسمح بذلك، ولكن من أجل تسهيل فحص صمام الأمان. في العديد من الأماكن، يتم إضافة صمامات في الجزء السفلي أثناء التصميم. عادةً ما تكون الصمامات المفتاحية هي الأكثر شيوعًا، لأن صمامات الإغلاق تقوم بتنظيم تدفق المادة. لذلك، يقوم عدد قليل جدًا من الناس بتركيب صمام الإغلاق. يتم أيضًا وضع ختم رصاصي ولوحة منع التشغيل فوق صمام القفل!
كما يجب ألا يكون هناك انخفاض كبير في الضغط أمام صمام الأمان
إذا تمكنت من العثور على المواصفات التصميمية ذات الصلة، يرجى رفعها في أقرب وقت ممكن. حتى الآن، لم أرَ سوى صمامات القطع فقط، ولم أرَ صمامات التحكم بالتدفق بعد. صمامات التحكم بالتدفق تحتوي على آلية لتنظيم معدل التدفق، ولذلك فإنها تميل إلى الانسداد، بينما لا ينبغي أن يحدث هذا الأمر مع صمامات القطع عندما تكون مفتوحة تمامًا. أنصح باستخدام صمامات القطع فقط.
من الأفضل الرجوع إلى SH/T3007_2007، فهو يتضمن تفاصيل كاملة!
يمكن تركيبه، وإلا فلن يكون من الممكن فكه أثناء استبدال صمام الأمان وفحصه.