أعزائي الأصدقاء، لقد قمت مؤخرًا بتركيب عدة أجهزة لقياس نسبة الأكسجين. تُظهر العدادات الموجودة في الموقع قيمًا طبيعية، لكن القيم المعروضة على جهاز التحكم لا تتطابق مع القيم الموجودة في الموقع. لقد تحققت من سلامة المسارات والأسلاك، وكل شيء يبدو طبيعيًا. لا أعرف كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة.
قد يكون السبب هو ضعف الإشارة، ويحتاج الأمر إلى تعويض
هل يمكن بمزيد من التفصيل؟ كيف يتم ذلك بالتحديد، شكرًا.
اختبار بسيط، باستخدام تيار مستمر في وضع MA، يتم توصيل خط الإشارة بالجهاز الكونترولر على نحو متسلسل، لقياس ما إذا كان التيار في خط الإشارة مطابقًا للتيار المقابل لقيمة المستشعر في الموقع. إذا كانت القيم متطابقة، يتم إعادة ضبط المُتحكم، أما إذا لم تكن كذلك، فيتم معالجة التيار لتثبيته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الخطوط التي تقع ضمن مسافة 300 متر بشكل طبيعي، أما إذا كانت المسافة أطول من ذلك، فيجب استخدام جهاز تثبيت الجهد لتحقيق استقرار الدائرة الكهربائية.
أعتقد أنه يجب عليك أولاً التحقق مما إذا كان النطاق في الموقع متطابقًا مع نطاق وحدة التحكم المركزية
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “الأجهزة” في تاريخ 2015-11-20 الساعة 16:24. ما قيل في الصفحة الرابعة صحيح، يجب أولاً قياس قيمة التيار الخارج من جهاز الكشف في الموقع، ثم قياس إشارة الإدخال على جانب المتحكم، للتأكد من تطابقها. إذا كان هناك عدم توافق، فهذا يعني أن هناك تداخلًا في الإشارات أثناء عملية النقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أخذ المسافة بين الكاشف والمتحكم في الاعتبار، حيث يمكن لنظام 4-20 مللي أمبير في الأنظمة ذات الفروع المتعددة نقل الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 متر على الأكثر. (هناك احتمال آخر وهو أن يكون نطاق جهاز التحكم أو إعدادات وسط القياس خاطئة، وهذا الخطأ بسيط للغاية)
يعتمد الأمر على ماركة المنتج، ويمكن الاستفسار من الشركة المصنعة عن المواصفات التفصيلية
أعتقد أن الطابق الخامس هو الحل الصحيح، يجب أولاً التحقق من تطابق النطاقات، ثم مشكلة الإشارة