Thread Content
السؤال الأول: في دائرة SIS، يتم استخدام أجهزة استشعار من نوع 1oo2 (أو 2oo3)، لكن هذه الأجهزة ليست من النوع ذي المستوى SIL. فهل يمكن للأجهزة العادية أن تلبي متطلبات مستوى SIL2 للدائرة؟ السؤال الثاني: بالنسبة للمشغلات، مثل صمامات القطع، هل يمكن تشكيل نمط 1oo2 لصمام القطع باستخدام صمام قطع واحد فقط، لكن مع استخدام صمامين كهرومغناطيسيين لإصدار الإشارات؟ (ألا يجب أخذ أعطال الآليات الميكانيكية للصمامات في الاعتبار؟) (كل ما سبق لا يأخذ في الاعتبار موثوقية النظام، بل يركز فقط على أمانه)
السؤال الأول: نعم، إذا كان الرقم 2003، فيمكن تحقيق مستوى SIL3. السؤال الثاني: يمكن للصمامات الكهرومغناطيسية الاحتياطية أن تحسّن بشكل محدود من مؤشرات الأمان والموثوقية الخاصة بمجموعة الصمامات الكهرومغناطيسية، لكنها لا يمكن أن تحسّن من مؤشرات الأمان والموثوقية الخاصة بالصمامات التحكمية.
١. يلزم الحصول على بعض البيانات من الشركة المصنعة لحساب PFDavg
يجب أخذ معايير مستوى SIL في الاعتبار من خلال جانبين: هما هامش الأمان ضد أعطال الأجهزة، واحتمالية فشل الأجهزة المستخدمة في الدوائر الإلكترونية. ما نقصده عادةً بأجهزة القياس من نوع 1oo2 و2oo3 التي تلبي معايير SIL2 أو SIL3، هو أنها تلبي فقط متطلبات هامش الأمان ضد أعطال الأجهزة. في الواقع، يرتبط هامش الأمان ضد أعطال الأجهزة أيضًا بمعدل الفشل الأمني للجهاز نفسه، لذلك فإن الأمر ليس مطلقًا. بالإضافة إلى هامش الخطأ في المكونات الهاردويرية، يجب أيضًا تقييم احتمالية فشل المكونات الهاردويرية في الدائرة بأكملها، وهو ما نسميه عادةً حساب دائرة SIS.