هل يجب استخدام المنطق المعكوس في البرمجة الداخلية لنظام SIS؟

2015-11-20View Original

Thread Content

أرجو المساعدة، هل يجب استخدام المنطق العكسي في البرمجة داخل نظام SIS؟
Reply #22015-11-20
ليس ذلك إلزاميًا، ومن أجل الأمان في حالة انقطاع التيار، من الأفضل استخدام المنطق المعاكس……
Reply #32015-11-21
لا حاجة، نقطة DI وحدها كافية
Reply #42015-11-21
يجب أن يكون الأمر مرتبطًا بالتصميم؛ فهناك العديد من المزايا في عدم اتباع المنطق التقليدي، حيث يتم التفعيل في حالة انقطاع التيار، سواء كان ذلك بسبب خلل في الحساسات أو انقطاع الأسلاك
Reply #52015-11-23
ربما لم يتم الشرح بوضوح، دعوني أوضح مرة أخرى: نقاط DI وDO تُفعّل بالتأكيد في الحالة 0، أما الحالة 1 فهي الحالة الطبيعية; هل يمكن استخدام منطق حيث يكون القيمة 1 تعني التشغيل، والقيمة 0 تعني الحالة الطبيعية، مع استبعاد عمليات الإدخال والإخراج؟ هل هناك لوائح واضحة تنص على ذلك؟
Reply #62015-11-23
ربما يكون ذلك مرتبطًا بالمعهد التصميمي*، لكن عدم المنطقية يتوافق في الواقع مع خصائص الأمان في SIS
Reply #72015-11-23
تم العثور على المعيار، وهو HG/T20511-2014 الخاص بمتطلبات تصميم أنظمة الإنذار والأمان، حيث يوضح القسم 4.3.1 الأمر بشكل واضح.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.