هل استخدم أحدكم جهاز قياس الموصلية من روسمونت من قبل؟ هناك مشكلة ما في معامل التوصيل الكهربائي لمياه الدوران الجديدة في الوحدة، والأمر غير واضح تمامًا. 1. على سبيل المثال، هل ثابت معامل التوصيل الكهربائي فيها؟ هل سيتغير من تلقاء نفسه بعد المعايرة؟ ٢. إذا كانت التعليمات غير دقيقة، فهل يجب أولاً التأكد من تطابق ثابت الموصلية، أم فحص نقطة الصفر؟ ٣. هل من الضروري ضبط النقطة الصفرية؟ هل هناك أي تأثير؟ ٤. بعض الأجهزة تعاني من تقلبات عند فتح الصمام مرة واحدة، لا أعرف سبب ذلك؟ بمجرد تقليل الحجم، لن يكون هناك مشكلة.
Reply #22015-11-21
1. لست متأكدًا تمامًا، ألن يتغير بعد الضبط؟ 2. استخدم المحلول القياسي للفحص. 3.4. ما هي الأجهزة؟
Reply #32015-11-21
بعد عملية المعايرة، اكتشفت أن الثوابت التي قمت بتعديلها عادت إلى حالتها الأصلية. معامل التوصيل الكهربائي لروزمونت هو 1056.
Reply #42015-11-21
٤. أحيانًا، قد يحدث تذبذب في الضغط بعد زيادة الضغط، وقد يكون لذلك تأثير. عند تقليل الحجم، يقل هذا النبض. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أداء أجهزة القياس من نوع روزمونت ليس جيدًا، وهي تُعتبر من المنتجات النادرة.
Reply #52015-11-21
أوه! أهكذا إذًا، شكرًا :)
Reply #62016-01-30
يجب إجراء عملية المعايرة له بشكل متكرر، فقد يتم ذلك مرة في الأسبوع، أو كل نصف شهر، أو مرة في الشهر
Reply #72016-02-01
إذا كان الأمر يتعلق بالموصلية الكهربائية التفاعلية، فإن ثوابت أقطاب الموصلية تظل ثابتة في الغالب. في حالة استخدام جهاز قياس الموصلية الكهربائية من النوع التلامسي، فإن ثابت الموصلية يظل ثابتًا تقريبًا، طالما أن الأقطاب الكهربائية لم تتعرض للتآكل أو التشوه ; لكن إذا تعرض القطب للتآكل أو حدث تشوه ميكانيكي فيه، فمن المؤكد أن ثابت الموصلية الخاص بالقطب سيتغير. يرتبط قياس الموصلية بدرجة الحرارة وسرعة تدفق الوسط والبيئة المحيطة بأقطاب التوصيل، لذا فإن الحفاظ على بيئة قياس جيدة أمر مهم للغاية. بما أن الأمر يتعلق بالتصحيح، فيجب تصحيح قسم واحد من البيانات، لكن ليس بالضرورة نقطة الصفر للموصلية (فمن الناحية النظرية، لا توجد نقطة صفر للموصلية، ما لم يكن المقاومة لانهائية)، ويعتبر استخدام محلول التصحيح خيارًا جيدًا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.