هل يتم أخذ جذر قياس الفرق في الضغط عادةً في المُرسل أم في نظام DCS؟ ما هي مزايا وعيوب كل منها؟ إذا تم أخذ جذر الترانسميتر، فهل الترانسميتر الذي يمكن أخذ جذره هو نوع خاص؟ أم أنه يمكن اختيار استخدام عملية الجذر أو عدم استخدامها لجميع أجهزة الإرسال؟
Reply #22015-11-23
لا يهم أين يتم أخذ الجذر، فالأجهزة التي يمكنها أخذ الجذر هي أجهزة الإرسال الذكية (الرقمية)، أما أجهزة الإرسال العادية فلا يمكنها إجراء عملية أخذ الجذر.
Reply #32015-11-23
يُستخدم خاصية إخراج القيمة المربعة لمحولات الفرق في الضغط فقط لقياس التدفق، ويمكن تفعيل هذه الخاصية على كل من جانب DCS والمحول نفسه، ولا يوجد فروق بين استخدامها في أحد الجانبين أو الآخر. عادةً ما يتوفر خيار إخراج القيمة المربعة في جميع المحولات، لكن بعض المحولات يتم تعيين صلاحيات تعديلها من قبل الشركة المصنعة، وفي هذه الحالة يتم التعديل عبر DCS فقط
Reply #42015-11-23
شخصيًا، أعتقد أن استخدام DCS أفضل، لأنه لن يكون هناك حاجة إلى حساب الجذر في المستقبل عند الصيانة أو استبدال الأجهزة، وهذا حل نهائي!
Reply #52015-11-23
من وجهة نظر تشخيص الأعطال، فإن استخدام جهاز الإرسال هو الخيار الأفضل.
Reply #62015-11-23
مُرسل الفرق في الضغط، حيث تم أخذ جذر إشارته الخارجة، لذا فإن نطاق استخدامه يكون محدودًا إلى حد ما. في DCS، العمليات الجذرية أكثر مرونة.
Reply #72015-11-23
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة qugd في تاريخ 2015-11-23 الساعة 22:17. الآن، جميع أجهزة الإرسال هي أجهزة ذكية، كما أن قدرات الحوسبة في أنظمة DCS قوية للغاية، ولا يهم أين يتم أخذ الجذر التربيعي لإشارات الفرق في الضغط والتدفق. لا يوجد فرق جوهري. لكنني أنصح بتحديد ما إذا كان سيتم أخذ الجذر التربيعي على جهاز الإرسال أم لا، بناءً على معنى الرقم المرتبط به. في نقطة قياس التدفق معينة، قد يختار المصمم أنماط إشارات مختلفة بناءً على الظروف الميدانية. إذا كان الرقم PDT-12345، فهذا يعني أنه إشارة فرق الضغط، ولا يتم أخذ جذر القيمة من قبل المرسل، بينما يتم التحويل في نظام DCS وفقًا للظروف الفعلية ; إذا كان الرقم FT-54321، فهذا يعني أنه إشارة تدفق؛ حيث يتم أخذ جذر القيمة المرسلة، مما يسهل على الأشخاص الموجودين في الموقع اتخاذ القرارات. بالطبع، يمكن لنظام DCS استقبال الإشارات مباشرة.
Reply #82015-11-24
يُنصح شخصيًا باستخدام DCS لإجراء العملية. إجراء عملية الجذر في جانب الأجهزة يسهل إجراء عملية جذر ثانية في جانب DCS ; بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الجهاز في أماكن أخرى دون الحاجة إلى عملية الاستخراج. أما بعد عملية الاستخراج، فلا يمكن تغيير القيم في الموقع رقم 475، وحتى في الحالات التي يكون فيها جهاز 475 متوفرًا، فإن عدم القدرة على التعامل معه يمنع إجراء أي تغييرات

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.