هل يمكن شرح مشكلة نقل أجهزة قياس مستوى السائل بإيجاز؟
عندما يكون مستوى السائل في أدنى مستوياته، فإن مخرج جهاز قياس المستوى لا يكون 4 مللي أمبير (وهو الحد الأدنى للجهاز)، والعملية التصحيحية التي يتم تنفيذها في هذه الحالة تُسمى تعديل النقطة الصفرية.
عندما يكون مستوى السائل المقاس صفرًا، يتم طرح الضغط الذي يتعرض له الجانب ذو الضغط الإيجابي في جهاز الإرسال من الضغط الذي يتعرض له الجانب ذو الضغط السلبي، وإذا كان الناتج إيجابيًا، فإن نقطة الصفر في الجهاز تحتاج إلى التحرك للأعلى; وعلى العكس، إذا تم الحصول على قيمة سلبية، فإن نقطة الصفر في الجهاز تحتاج إلى التحرك نحو الأسفل. الهدف هو أن يكون إخراج المرسل 4 مللي أمبير عندما يكون مستوى السائل صفرًا.
لم يتم النقل أبدًا. يكفي فرق الضغط صفر عند مستوى الماء الكامل.
نظرًا لأن مستويات الضغط الموجب والسلبي ليست على نفس المستوى، فإن وجود فرق ضغط في أنابيب قياس الضغط الموجب (أو السلبي) أثناء القياس يحدث. ويبدأ جهاز القياس في إعطاء قراءات دقيقة عندما يكون الضغط 0 كيلو باسكال، لذلك يجب التخلص من هذا الفرق في الضغط حتى يبدأ القياس من الصفر.
يتم قياس مستوى السائل في الحاويات المغلقة باستخدام طريقة الفرق في الضغط، ويحتاج الجانب ذو الضغط السلبي إلى خزان توازن بهدف تعديل الضغط داخل الخزان. قبل القياس، يتم ملء الوعاء بالسائل. عندما يكون منسوب السائل في الوعاء في أدنى مستوى له، فإن الفرق بين الضغط في الجانب ذو الضغط الموجب والضغط في الجانب ذو الضغط السالب هو قيمة الانتقال، وعادةً ما يكون هذا الانتقال سلبيًا. عند قياس الحاويات ذات الفتحات، يتم توصيل الجانب ذو الضغط الموجب بالنظام، بينما يكون الجانب ذو الضغط السلبي متصلاً بالهواء ليصل إلى ضغط الجو. وبالتالي، (عندما يكون أدنى مستوى للسائل أعلى من فتحة أخذ القراءات)، فإن السائل ينتقل إلى الأمام أو لا ينتقل على الإطلاق
قم بتثبيت الفلانجات العلوية والسفلية لجهاز قياس المستوى على فلانجات الخزان، ثم ضع نقطة الصفر في المكان الذي يُظهره جهاز الإرسال