HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هل يجب توصيل مفتاح الضغط بـ NO أو NC؟

2015-11-23View Original

Thread Content

1. مطلوب تعشيق الضغط المنخفض. يتطلب DCS 0 التعشيق. هل يجب توصيل مفتاح الضغط الموجود في الموقع بـ NO أو NC؟ 2. مطلوب تعشيق عالي الضغط، ويتطلب DCS 0 تعشيق. هل يجب توصيل مفتاح الضغط الموجود في الموقع بـ NO أو NC؟ أود أن أسأل، هل تشير مفاتيح الضغط NO وNC إلى عندما يكون الضغط 0، أو عندما يكون الضغط طبيعيًا؟
Reply #22015-11-23
تشير مفاتيح الضغط NO وNC إلى عندما يكون الضغط 0 (أي أنه يتم وضعه الآن تحت الضغط الجوي)، لذا يجب أن يكون الضغط متشابكًا منخفضًا ومنخفضًا أو متشابكًا مرتفعًا وعاليًا. يتطلب DCS 0 متشابكة. إذا كان مفتاح الضغط الموجود في الموقع متصلاً بـ NC، فسيتم فصل التشابك. بالطبع، NO مقبول أيضًا، ولكن يجب عكس منطق الإدخال.
Reply #32015-11-23
متطلبات DCS هي 0 التعشيق. إذا كان مفتاح الضغط الموجود في الموقع متصلاً بـ NC، فسيتم فصل التعشيق.
Reply #42015-11-23
يشير هذا الرقم 0 إلى إشارة الزناد. ينبغي أن يكون هذا بمثابة إنذار انقطاع الاتصال. عندما تكون الدائرة عادية، يتم توصيلها. عند حدوث إنذار، يتم قطع الدائرة!
Reply #52015-11-23
مجرد إتقان جملة واحدة. يشير الإغلاق العادي المفتوح/العادي إلى الحالة التي لا يوجد فيها حافز.
Reply #62015-11-23
يمكنك اختيار أي حالة، ما عليك سوى تحديد الحالة التي يتم تنفيذها عند تشغيل الطاقة. يتم تحديد ذلك أثناء التكوين في DCS.
Reply #72015-11-24
بشكل عام، إذا اخترت فصل المنبه، فهذا يعني أنه مطلوب أن يكون مغلقًا في الحالة الطبيعية، لذا قم بتوصيل المنبه المنخفض بـ NO والمنبه المرتفع بـ NC. لماذا؟ نظرًا لعدم وجود ضغط أو أن الضغط أقل من ضغط نقطة التحديد أثناء إنذار الانخفاض، ولكن في الظروف العادية سيكون الضغط أعلى من نقطة ضبط إنذار الانخفاض، لذلك يتم إغلاق نقطة إنذار الانخفاض أيضًا في الظروف العادية. ولا يوجد تفسير لارتفاع مستوى الإنذار.
Reply #82015-11-24
فشل مبدأ السلامة!
Reply #92015-11-24
يجب أن يكون التوصيل NC أو NO مقبولًا، ويمكن تعديله على جانب الخزانة.
Reply #102015-11-24
يجب أن يكون التوصيل NC أو NO مقبولًا، ويمكن تعديله على جانب الخزانة.
Reply #112015-11-24
كنت أعتقد أنه إذا كان مفتاح الضغط متصلاً بـ NO، طالما لم يتم الوصول إلى قيمة التعشيق (بغض النظر عما إذا كان الضغط طبيعيًا أو لا يوجد ضغط)، فإن مفتاح الضغط سيكون NO. أليس هذا صحيحا؟ @xh8618 @HEJIYUER @1111111
Reply #122015-11-25
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة HEJIYUER بتاريخ 28-11-2015 21:02 علمني سيدي هذا: 1. عندما لا يتم تركيب مفتاح الضغط (على سبيل المثال، عندما تمسكه بيدك ويتم قياس الضغط مقابل الغلاف الجوي)، فإن جهة الاتصال التي تحمل علامة "NC" على الجهاز تكون "مغلقة"" ; جهة الاتصال التي تم وضع علامة "لا" عليها هي "مفتوحة". أعط مثالا لتوضيح كيفية الاستخدام: بالنسبة لجهة الاتصال "NC"، فهي "مغلقة" تحت الضغط الجوي. ومع ارتفاع الضغط إلى النقطة المحددة، يفتح الاتصال. عند استخدام مفتاح الضغط كمفتاح PSH، سوف تحصل على إشارة "إيقاف" عندما يصل إلى القيمة المحددة (الحافة الصاعدة) ; عند استخدام مفتاح الضغط كمفتاح PSL، سوف تحصل على إشارة "مغلق" عندما يصل إلى هذه القيمة المحددة (حافة السقوط). وبالمثل، بالنسبة لنقطة الاتصال "لا"، يمكنك أيضًا التفكير وفقًا للطريقة المذكورة أعلاه. إذا فهمت المبادئ المذكورة أعلاه، يمكنك الاتصال "بشكل انتقائي" وفقًا لـ PSL وPSH للحصول على إشارة "مغلقة" أو "مفتوحة" في حالة الإنذار. 2. بالنسبة للمفاتيح الميكانيكية مثل العوامات، تكون حالة إلغاء التثبيت هي "عادية". المبدأ هو نفسه 1. 3. بالنسبة لمفتاح مستوى السائل ذو الأربعة حدود مثل الشوكة الرنانة، فإنه عادةً ما يحتوي على مخرج مرحل مدمج مع قرص H/L. يتم الاتصال بـ LSH إلى الوضع H. بمجرد أن يصل مستوى السائل إلى H، يفقد مرحل الإنذار الطاقة (فقد الطاقة = عادي). يمكنك بعد ذلك توصيل أطراف NC أو NO وفقًا للإشارة "المغلقة" أو "المفتوحة" التي يتطلبها التصميم. يتم طلب LSL إلى الموضع L، وهكذا. 4. بالنسبة لمفتاح وضع الصمام، تشير كلمة "عادي" إلى حالة "الصمام ليس في مكانه". على سبيل المثال، بالنسبة لطرف NC "المغلق"، عندما يكون الصمام "غير مغلق بالكامل"، يتم إغلاق جهة الاتصال. بمجرد إغلاق الصمام بالكامل، يصبح الاتصال مفتوحًا. بالطبع، قد يحتوي "off" أيضًا على زوج آخر من أطراف NO، ويستند التفكير إلى الطريقة المذكورة أعلاه. 5. إشارة موضع الصمام NAMUR، عندما لا يكون الصمام في مكانه، يكون في حالة مقاومة منخفضة (والتي يمكن اعتبارها جهة اتصال مغلقة)، وبمجرد وجودها في مكانها، تكون في حالة مقاومة عالية (والتي يمكن اعتبارها جهة اتصال مفتوحة). يتم تحديد ذلك من خلال مبدأ قياس مسبار الحث - في الموضع = الإغلاق = تذبذب دائرة الملف LC = حالة المقاومة العالية. لا أعلم هل وضحت الأمر؟ @jiaguoyun
Reply #132015-11-25
لا توجد علاقة ضرورية منطقيا بين هذا وبين التعشيق أم لا، ولكن ذلك يعتمد على ما إذا كنت تختار إغلاق المنبه (التعشيق) أو فتح المنبه (التعشيق)، ثم ترك نقطة التبديل تعمل في ظل ظروف العمل العادية. سواء كانت نقطة إنذار عالية أو نقطة إنذار منخفضة، فلا بأس بدون إنذار أو تعشيق.
Reply #142015-11-27
منخفض لتلقي NO. عند استخدام مفتاح الضغط، على سبيل المثال، عندما يصل إلى 0.5MPa، يكون مفتاح الضغط الفعلي 1.0. يتحرك جهة الاتصال مرة واحدة من 0 إلى 1.0. ثم عندما ينخفض ​​من 1.0 إلى 0.5 ثم يتحرك مرة أخرى، يتم إرسال إشارة 0. لذلك، يتم إغلاق الضغط في الظروف العادية، ويتم فصل الخرج فقط عندما يكون منخفضًا حتى 0.5. وبنفس الطريقة، يتم توصيل الضغط العالي إلى NC، وبالتالي يتم ربط مفتاح الضغط مع الضغط العالي والضغط المنخفض، وليس HH أو LL كما ذكرت.
Reply #152015-11-27
لذا، بالنسبة لكل من الأدنى إلى الأعلى والأعلى إلى، يجب عليك الحكم على كيفية الانتقال من العادي إلى الأعلى إلى أو المنخفض إلى، ثم ستعرف كيفية استخدامه.
Reply #162015-11-27
يتم توصيل الإنذار المنخفض بالإنذار المفتوح بشكل طبيعي، والتنبيه المرتفع متصل بالإنذار المغلق بشكل طبيعي.
Reply #172015-11-30
الإبلاغ المنخفض، اتصال الضغط لمفتاح الضغط في طور الإغلاق للفتح. إذا كان هناك حاجة إلى 0 تعشيق في هذا الوقت، فيجب التغيير من 1 إلى 0، من مغلق إلى مفتوح، ويتم توصيل جهة الاتصال بـ N0. الإبلاغ العالي، اتصال الضغط لمفتاح الضغط في طور الفتح للإغلاق. إذا كان هناك حاجة إلى 0 تعشيق في هذا الوقت، فيجب التغيير من 1 إلى 0، من مغلق إلى مفتوح، ويتم توصيل جهة الاتصال بـ NC. يرتبط الإبلاغ المنخفض بالمفتوح بشكل طبيعي، ويرتبط الإبلاغ المرتفع بالمغلق بشكل طبيعي.
Reply #182015-12-22
يعتمد اختيار لا أو nc على كيفية تعريف DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.