هل يتم توصيل مفتاح الضغط بنظام DCS؟

2015-11-23View Original

Thread Content

هل يتطلب توصيل مفتاح الضغط المقاوم للانفجار بنظام DCS استخدام ريليه للعزل؟ 2. هل يحتاج مفتاح الضغط الآمن عند التوصيل بنظام DCS إلى حاجز أمان؟
Reply #22015-11-23
لم أنتبه إلى وجود فرق بين ما يسمى بالحماية من الانفجارات والتصميم الآمن في مفاتيح الضغط، فعادةً يكون استخدام الريليه كوسيلة للعزل كافيًا.
Reply #32015-11-25
هل يوجد مفاتيح ضغط من النوع الآمن؟ كل ما هو متوفر حاليًا يأتي مزودًا بإمداد كهربائي خارجي بجهد 220 فولت، ولا يمكن جعله آمنًا من الناحية الكهربائية
Reply #42015-11-27
هل يحتاج مفتاح الضغط إلى تغذية كهربائية؟ لم أرَ ذلك من قبل. لا بأس سواء كان مفتاح الضغط يعمل أم لا
Reply #52015-11-29
يبدو أنني لم أرَ من قبل مفتاح الضغط للتغذية بالطاقة، هل لديك عينة؟ مشاركة الهاش
Reply #62015-11-29
من يمكنه الإجابة لي؟ في الحالات العادية، هل يتم توصيل مفتاح الضغط مباشرة ببطاقة DI أو حاجز الأمان DI؟ ما الذي يجب أن يقوم به الريليه؟ على سبيل المثال، صمام التحكم الكهرومغناطيسي في نقطة DO، أليس من الضروري استخدام بطاقة DO للتحكم في الصمام عبر الريليه؟
Reply #72015-11-29
عادةً ما يكون مفتاح الضغط عبارة عن نقطة اتصال جافة متصلة بنظام DCS، ويبدو أن استخدام الحواجز الأمنية فيه نادر
Reply #82015-11-30
لو كان مفتاح الضغط عبارة عن مفتاح ميكانيكي بحت (مثل مفتاح التشغيل الدقيق). ١. إذا تم تصميم دائرة آمنة، مع إضافة حاجز أمان DI، فهذا هو متطلب الأمان الخاص بالدوائر الآمنة. ٢. إذا تم تصميمه كدائرة “غير آمنة”, فإن الريليه يقوم بوظيفة العزل، ويتم التعامل معه وفقًا لتصميمك*. ٣. DO هو الحمل وهو عبارة عن أجهزة ميدانية (مثل صمامات كهرومغناطيسية)، لذا فإن DO يمثل خرج الطاقة، ومن الأفضل تركيب ريلéه لـ DO للعزل، لمنع حدوث توصيل قصير في الميدان والذي قد يتسبب في تلف قناة DO بسبب التيار الكبير. مفتاح ميكانيكي، وبما أنه لا يحتوي على مكونات تخزين الطاقة داخله (مثل الملفات الكهربائية أو المكثفات)، فإنه لا يحتاج إلى شهادة الأمان الخاصة به. كل ما يلزم هو تركيب حاجز أمان لتشكيل دائرة آمنة. يمكنك، وفقًا للمتطلبات العامة للمشروع، إنشاء دوائر “آمنة” أو “غير آمنة” (مثل الدوائر المعزولة ضد الانفجار). من المفيد وجود حاجز لإشارات الدخول والخروج في الموقع، سواء كان ذلك عبر حاجز أمان/مفصل أو ريليه. ردع العدو خارج حدود البلاد. @جياجويون
Reply #92015-11-30
1. يتم توصيل مفتاح الضغط المقاوم للانفجار بنظام DCS، دون الحاجة إلى ريليه وسيط، حيث يمكن توصيله مباشرة باللوحة. 2. يتم توصيل مفاتيح الضغط الآمنة بنظام DCS، ويجب تزويد جميع أجهزة القياس الآمنة بحواجز أمان، وإلا فلن يتسنى تكوين دائرة آمنة، وبالتالي تفقد أجهزة القياس الآمنة معناها ووظيفتها.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.