بعض الأسئلة حول تحديد مساحة الحماية بواسطة الرش الثابت

2015-11-23View Original

Thread Content

مساحة الحماية بواسطة رش الماء الثابت لغاز البترول المسال: "يتم حساب مساحة الخزانات التي تقع ضمن نطاق 1.5 ضعف قطر الخزان المشتعل على أنها نصف المساحة الكلية لها"، فهل يتم رش نصف مساحة السطح فقط للخزانات المجاورة عند تشغيل أجهزة الرش الثابتة، أم يتم رش المساحة الكاملة؟ إذا تم فتحها جميعًا، فقد لا يكون كمية المياه المخزنة للإطفاء كافية لتلبية احتياجات المياه في عمليات الإطفاء.
Reply #22015-11-24
يتم حساب كمية الماء وفقًا لنصف المساحة، وبالطبع عند الرش يمكن لنصف رؤوس الرش فقط أن تروي الماء. وهذا يتطلب تركيب أنبوبين للمياه على الأقل، بالإضافة إلى صمامات تحكم
Reply #32015-11-25
نعم، أنا أيضًا أعتقد ذلك. يبدو أن ما قمنا به سابقًا كان به مشكلة. لا توجد صمامات منفصلة. أثناء عملية التبريد بالرش، يتم فتح الصمامات بالكامل، مما يؤدي إلى نقص كمية المياه في خزان الإطفاء، ولا تكون قدرة إعادة تعبئة المياه كافية. هل الوضع في الموقع كذلك أيضًا، أي أنه يعمل فقط بنصف طاقته؟
Reply #42015-12-11
في الترتيب ذو الصف الواحد، يكون هناك صمامان وأنبوبان، أما في الترتيب المزدوج فهناك أربعة صمامات وأربعة أنابيب؛ ويجب فتح الصمامات بناءً على نوع أنابيب الإشعال المختلفة. يجب التعامل مع الأمر وفقًا للتصميم في الموقع، وإلا ستظهر مشكلة نقص كمية الماء كما ذكرت
Reply #52015-12-15
هذا أيضًا نظري للغاية؛ في حالات الطوارئ، يجب تحديد كيفية عزل المنطقة وإخماد الحريق بناءً على اتجاه الرياح وكمية المياه وشدة الحريق، مع مناقشة الأمر حسب كل حالة على حدة. قد يحدث نقص في المياه، ويجب تضمين ذلك في خطة الطوارئ. يجب أن تكون معدات الإطفاء المادية كاملة
Reply #62015-12-22
إنها نظرية للغاية، فعندما يحدث حريق فعليًا، يجب تشغيل جميع أجهزة الري، وإذا تم تشغيلها جميعًا دفعة واحدة، فمن المؤكد أن الماء لن يكون كافيًا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.