على سبيل المثال، جهاز قياس المستوى ذو الفلانجتين، بضغط إيجابي 200 كيلو باسكال وضغط سلبي 100 كيلو باسكال، ونطاق القياس 100 كيلو باسكال. إذا كانت قيمة الإخراج من المرسل 2%، فما معنى هذه النسبة المئوية؟
مُرسل مستوى السائل ذو الفلانجتين، يحتاج عادةً إلى تصحيح سلبي، وإذا كانت نطاقات القياس وقيمة التصحيح صحيحة، فإن القيمة الخارجة والتي تبلغ 2% تمثل 2% من مستوى السائل في نطاق القياس.
يجب الانتباه أثناء تركيب مُرسلات الفلانجة المزدوجة، خاصة في المنطقة المحيطة بصندوق الغشاء، حيث يتم عادةً استخدام وصلات الفلانجة، ويتم تركيب صمام الجذر أمام الفلانجة، ويجب شد البراغي بشكل متعامد قدر الإمكان أثناء عملية الربط. قم بالنقل مرة أخرى. النطاق الكلي غير مريح.
يجب أن يكون المقصود هو نطاق القياس من 100 كيلوباسكال إلى 200 كيلوباسكال، وعندما يكون الإخراج 2%، فإن القيمة تكون 102 كيلوباسكال.
البيانات التي كتبتها بالتأكيد من نسج الخيال، ولا تتوافق مع الواقع، ولذلك "لا أفهمها".
الضغط الإيجابي 200 كيلوباسكال والضغط السلبي 100 كيلوباسكال، إذًا يجب أن يكون نطاق الضغط 300 كيلوباسكال. إذا كانت نسبة الإخراج 2%، فإن القيمة ستكون 300 × 2% – 100 كيلوباسكال، أي -96 كيلوباسكال.
يجب أن يكون هذا هو عرض مستوى السائل المقابل لـ 2KP.
يجب أن يكون هذا هو عرض مستوى السائل المقابل لـ 2KP.
الضغط الإيجابي 200 كيلوباسكال والضغط السلبي 100 كيلوباسكال، إذًا يجب أن يكون نطاق الضغط 300 كيلوباسكال. إذا كانت نسبة الإخراج 2%، فإن القيمة ستكون 300 × 2% – 100 كيلوباسكال، أي -96 كيلوباسكال. ؟ -94 كيلوباسكال
عادةً ما يتم التعبير عن مستوى السائل بالنسب المئوية، ويمثل مسافة الفلانجات في النوع ذو الفلانجتين نطاق مستوى السائل، حيث يعني 2% أنه 2% من مسافة الفلانجات
كنت أعتقد أن ما تقصده بالضغط الإيجابي 200 والضغط السلبي 100، ونطاق القياس 100، هو أن يتم تطبيق ضغط 200 على الجانب الإيجابي وضغط 100 على الجانب السلبي، بحيث يكون النطاق 100 بالضبط. إذا كان العرض 2%، فهذا يعني أن الفرق في الضغط المقاس حاليًا هو 2. هناك خلل في الجهاز: P
2% من نطاق القياس، أي 100 كيلوبكس × 2%، وهو ما يتطلبه تحرك الأنابيب الشعرية عادةً. .
الضغط الإيجابي 200 كيلوباسكال يعني أن الضغط الأقصى المسموح به أثناء التشغيل لا يجب أن يتجاوز 200 كيلوباسكال، أما الضغط السلبي 100 كيلوباسكال فيعني أن الضغط الأدنى المسموح به أثناء التشغيل لا يجب أن يكون أقل من -100 كيلوباسكال. يعني النطاق 100 كيلوباسكال أن الفرق في الضغط بين الحالتين لا يجب أن يتجاوز 100 كيلوباسكال. إذا كانت قيمة الإخراج من المرسل 2%، فإن هذه النسبة تمثل الضغط الستاتيكي لمستوى السائل والذي يبلغ 2 كيلوباسكال
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة HEJIYUER في تاريخ 2015-12-1 الساعة 22:44. نطاق القياس هو 100 كيلوباسكال، مع نسبة إخراج تبلغ 2٪، وهو ما يعني أن ارتفاع المستوى يساوي 2٪ من نطاق القياس، على أن يكون الأساس هو الجزء السفلي من المستوى. @جياجويون
الضغط الإيجابي 200 والضغط السلبي 100، والنطاق هو 100 بالضبط. إذا كانت القيمة المخرجة 2%، فهذا يعني أن فرق الضغط هو 2. مستوى السائل يعادل 2% من النطاق الكامل، وموقع أخذ القياس من الأسفل