HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

أرجو من الخبراء تقديم بعض التوجيهات، فأنا جديد في هذا المجال ولا أفهم الكثير

2015-11-24View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة newmanking في تاريخ 25-11-2015 الساعة 09:58. يوجد حاليًا خزان مياه بسعة حوالي 1.5 متر مكعب، ودرجة حرارة المياه داخل الخزان تبلغ 60 درجة، أليس كذلك؟ يتم ضخ الماء بواسطة مضخة إلى وحدة التبادل الحراري، حيث يتم تسخينه إلى درجة 90 درجة، ثم يتم استخدام هذا الماء لتسخين الماء الآخر (من درجة 20 درجة إلى درجة 50 درجة). درجة حرارة الماء العائد تكون حوالي 60 درجة. وقد تم حساب أن كمية الماء اللازمة لتسخين الماء الآخر إلى درجة 90 درجة تبلغ 1.5 متر مكعب في الساعة. أي أن التدفق يتم بواسطة بخار بضغط 0.6 ميجا باسكال، ودرجة الحرارة تكون حوالي 158 درجة. أما بعد تبريد البخار، فإن درجة الحرارة تكون حوالي 95 درجة (لا أعرف إذا كان هذا الرقم صحيحًا أم لا) معامل التبادل الحراري للمبدل الحراري عند استخدام الألواح هو 2400 (واط/م²·°م)، والمساحة المحسوبة للمبدل الحراري الآن هي 1.5 م²، أتساءل إذا كان ذلك صحيحًا أم لا؟
Reply #22015-11-24
لماذا لا يوجد من يرشدني؟ هل طريقة طرحي للأسئلة خاطئة؟
Reply #32015-11-24
درجة الحرارة مرتفعة بعض الشيء، لذا فإن استخدام وحدة التبادل الحراري ليس مناسبًا
Reply #42015-11-24
يبدو أن هناك نقصًا في بيانات درجة حرارة المدخل والمخرج للماء المسخن. إذا كانت الدرجة 158 درجة، فيجب استخدام وسادات مصنوعة من المطاط الفلوري. اللوح الخاص بك صغير جدًا، لذا فإن استخدام وسادات من هذا النوع غير ضروري. يجب أن تكون درجة الحرارة تحت السيطرة عند 140 درجة
Reply #52015-11-25
لقد قمت بالحساب، يجب أن يكون المساحة 2.5 متر مربع تقريبًا...
Reply #62015-11-25
لقد وصفت المشكلة مرة أخرى، فالطريقة التي عبرت بها عنها بالأمس لم تكن واضحة
Reply #72015-11-25
شكرًا على الاهتمام، هل يمكنك شرح عملية الحساب بشكل عام؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.