Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ليو فنغروي في تاريخ 24/11/2015 الساعة 20:41. إن الإنتاج السنوي من المنتج النفطي يبلغ 20 ألف طن، ونقطة الانفجار لهذا المنتج هي -22 درجة مئوية / -8 درجات فهرنهايت. يوجد خزانان بسعة 1000 متر مكعب لكل منهما، وهما مزودان بأنظمة ختم بالنيتروجين. سرعة ضخ المنتج من الخزانات تبلغ 60 مترًا مكعبًا في الساعة. درجة الحرارة القصوى المسجلة خلال السنة هي 36.6 درجة مئوية، بينما الدرجة الحرارة الدنيا المسجلة هي 3.8 درجة مئوية. متوسط درجة الحرارة خلال السنة هو 20.8 درجة مئوية، أما متوسط درجة الحرارة الشهرية الأعلى فهو 27.3 درجة مئوية، والمتوسط الشهري الأدنى هو 12.8 درجة مئوية. السؤال: كم يكون استهلاك النيتروجين سنويًا في هذين الخزانين (بما في ذلك عمليات الاستنشاق والزفير)، بالأمتار المكعبة؟
هاها، حقًا لا أعرف ذلك! آه!
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ليو فنغروي في تاريخ 27-11-2015 الساعة 11:56. إذا لم نأخذ في الاعتبار كمية الخسائر الناتجة عن عملية التنفس في خزانات التخزين، فكيف يمكن حسابها؟ هل يتم الحساب وفقًا لمضاعف 1.07 من أقصى كمية تدفق للسائل في الخزان؟ شكرًا!
وفقًا لفهمي الشخصي، في الحالات العادية، وبغض النظر عن حجم التنفس، يجب حساب كمية النيتروجين المستهلكة بناءً على كمية السائل الخارج من الخزان، وهذا هو الأسلوب الأكثر دقة; يتم ملء الفراغ الغازي بالنيتروجين، بحيث يكون حجم الغاز عند ذلك الضغط والدرجة المئوية مساويًا تقريبًا لحجم السائل الخارج من الخزان. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحليل بشكل مفصل وفقًا لعملية خطوط أنابيب الخزانات.
نظرًا لاستخدامك لخزانات ذات سقف عائم داخلي، فإن كمية الخسارة الناتجة عن التنفس الصغير يمكن تجاهلها. في الواقع، يتم حساب كمية النيتروجين المستهلكة وفقًا لكمية السائل الداخل إلى الخزان والخارج منه، وهو ما يُعرف بالتنفس الكبير. الحسابات بسيطة نسبيًا؛ فمن خلال معرفة كمية الوقود المستخدمة سنويًا، يمكن حساب كمية النيتروجين المستهلكة بشكل مناسب