في منطق SIS، هناك خيارات مثل 3 يتم اختيار 2 منها، و9 يتم اختيار 2 منها، و10 يتم اختيار 2 منها، إلخ. فكيف يتم تنفيذ عملية اختيار 2 من القيمة N في عملية التكوين؟ هل يمكنك تقديم رسم توضيحي؟ هل دوائر التركيب الخاصة بتحقيق وظائف “3 من أصل 2”، و“9 من أصل 2”، و“10 من أصل 2” لدى كل شركة مصنعة متشابهة؟ بالإضافة إلى ذلك، يُطلب أن يتم خلال فترة الصيانة تغيير “3 أخذ 2” إلى “2 أخذ 1”, و“9 أخذ 2” إلى “8 أخذ 2” أو “6 أخذ 1”, و“10 أخذ 2” إلى “9 أخذ 2” أو “6/7 أخذ 1”. فهل دوائر التشغيل الخاصة بـ “3 أخذ 2” و“9 أخذ 2” و“10 أخذ 2” متشابهة؟ ما هو شكله بالتحديد؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة Hariky في تاريخ 25-11-2015 الساعة 13:27، حيث تحول الرقم 2oo3 إلى 1oo2 أثناء صيانة جدول ما، وهذه مشكلة في آلية الخروج. يُفهم عمومًا أن الأجهزة التي تكون في حالة صيانة هي في حالة خلل. يمكن فهم وظيفة مفتاح الصيانة على أنها إجبار حالة الجهاز على أن تكون في حالة خطأ. التركيز هو على الأمان، بينما في نظام 9 اختر 2 يصبح 8 اختر 2 أثناء الصيانة، وهو ليس آلية للخروج. وظيفة مفتاح الصيانة هي فرض وضع الجهاز في الحالة الطبيعية. التركيز على القابلية للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك: لم أرَ استخدام 9 اختيار 2 في تصميم المنطق الخاص بـ SIS.
الطريقة بسيطة للغاية، حيث يتم عدد إشارات المنطق ومقارنتها بالرقم 2، ثم يتم اعتبار الإشارات التي تزيد قيمتها عن 2 كمخرجات منطقية
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة mainsj في تاريخ 2015-12-4 الساعة 22:55. 1. أولاً، يتم التحقق مما إذا كان كل إشارة تُسبب إنذارًا أم لا (باستخدام وحدات مثل “أكبر من”، “أصغر من”...)، بالإضافة إلى استخدام مفاتيح تخطي لتسهيل الصيانة وتطبيق منطق “اختيار واحد من 8”. 2. يتم توصيل الإشارات الـ N بعد إجراء عمليات التقييم، بشكل منفصل، بمداخل وحدة “NUMBITS” الأولى، وذلك لحساب عدد “الإنذارات” الناتجة عن هذه الإشارات الـ N. يحتوي TRICON على وحدة وظيفية بهذه الميزة. (NUMBITS هو عدد القيم “الصحيحة” من بين مجموعة من القيم المنطقية)، أما أسماء وحدات الوظائف لدى الشركات الأخرى فهي تختلف قليلاً. 3. يتم توصيل N مفتاح تخطي بمدخلات الوحدة الوظيفية الثانية “NUMBITS” لحساب “عدد التخطيات”, ويكون خرج هذه الوحدة الوظيفية هو “عدد التخطيات”. 4. "عدد المسارات البديلة" يساوي (EQ) 0 و(AND) "عدد التنبيهات" أكبر من أو يساوي 2، فيُصدر تنبيهًا (يُؤخذ 2 في حالة عدم وجود مسارات بديلة). 5. "عدد المسارات البديلة" يساوي (EQ) 1 و(AND) "عدد التنبيهات" أكبر من أو يساوي 1، فيُصدر تنبيهًا (عندما يكون هناك مسار بديل واحد، يكون قيمة N هي 1). تختلف وحدات الوظائف لدى كل شركة مصنعة للأنظمة قليلاً، وتختلف طرق تفكير المبرمجين، لكن يمكن تحقيق نفس الوظائف. لا داعي للصورة، أليس كذلك؟
في هذه الحالة، أحتاج إلى أن أعطيك وحدة التغليف من نوع HIMA ذات القيمة N=2، مع المنطق الداخلي الخاص بها