Thread Content
المصنع الذي أعمل فيه، تحت ضغوط التفتيش المتعلقة بحماية البيئة والسلامة وغيرها، يطلب الآن تركيب مجموعة من أجهزة كشف الغازات، لأننا لم نكن على دراية كافية بهذا الموضوع من قبل. لذا أود أن أسأل الخبراء هنا: 1. ما هي الشركات المحلية التي تقدم منتجات ذات جودة عالية؟ ما مستوى أمان شنتشن تي آن؟ 2. ما هي المتطلبات المتعلقة بموقع تركيب جهاز كشف الغازات؟ هل كانت متطلبات التجربة السابقة هي التركيب ضمن مسافة متر واحد من نقطة الإطلاق؟ هل هناك أي لوائح واضحة في هذا الشأن؟ 3. هل يتم تركيب أجهزة كشف الغاز مع وحدة التحكم والإنذار، أم يتم توصيلها بغرفة التحكم المركزية؟ لأن بعض الأجهزة تدعم تيارًا من 4 إلى 20 مللي أمبير، بالإضافة إلى بروتوكول HART، بينما بعضها الآخر يُستخدم فقط مع أجهزة التحكم والإنذار المتوافقة معها. فأي طريقة يستخدمها الناس عادةً؟ 4. هل أجهزة كشف الغازات تندرج ضمن نطاق الفحص الإلزامي؟ هل من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بفحص دوري وإصدار شهادات التحقق؟ 5. هل ينتمي ثاني أكسيد الكربون إلى فئة الغازات القابلة للاشتعال، أم إلى فئة الغازات السامة والضارة؟ هل من المناسب استخدام جهاز كشف الغازات القابلة للاشتعال؟ وهناك أيضًا البنزين في مناطق تخزين القطران، فهل يعتبر سامًا وضارًا، أم قابلاً للاشتعال والانفجار؟ 6. بالنسبة لأنواع الكاشفات، ما هو النوع المستخدم عمومًا؟ هل هو كيميائي كهربائي أم احتراق حفزي أم أشباه موصلات؟ ما هي مزايا وعيوب كل منها؟ 7. بالنسبة للوضع في مصنعي، يتم عادةً قياس غازات العادم التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت وغيرها، فهل يمكن استخدام جهاز قياس متعدد الوظائف؟ ما هي أجهزة القياس التي يتم تركيبها عادةً في مناطق ري القطران؟ إذا تم شراء غاز قابل للاشتعال، هل لا يزال من الضروري فحص المركبات البنزينية؟ هناك العديد من المشاكل، أتمنى من الجميع تقديم بعض النصائح، شكرًا جزيلًا! ! ! ! !
هل تعتقد أن ذلك من قبيل الصدفة؟ أنا من المصنعين، تحدث معي عبر الخاص: lol
١. ووشي جرينتون، شانغهاي إنيكس.
٢. هناك متطلبات محددة، يمكن الاطلاع على المواصفات؛ يجب ألا تتجاوز نقاط إطلاق الغازات السامة والضارة مسافة ١.٥ متر، لا أتذكر التفاصيل بدقة. 3. يمكن استخدام غرفة التحكم المركزية مباشرة، حيث يمكن توصيل العدادات الفرعية بها، أو يمكن الربط المباشر بنظام DCS. 4. يُعتبر هذا النوع من العدادات خاضعًا للفحص الإلزامي، وفي الصناعات عالية المخاطر، يستغرق الأمر عادةً من 3 أشهر إلى نصف سنة. 5، co هو co. لا يمكن اكتشاف مستوى غاز CO. 6. عادةً ما يحتاج المسبار الكهروكيميائي إلى استبدال كل سنة ونصف إلى سنتين، 7. هل تحتاج إلى قياس في الموقع أم جهاز محمول؟ لا يُنصح باستخدام أجهزة متعددة الوظائف للقياس الثابت في الموقع.
1. ما هي الشركات المحلية ذات الجودة الجيدة؟ كيف هو شنتشن تي آن؟ الجواب: هانغتشو جوغوانغ، وشنتشن تي آن، كلاهما جيدان. 2. ما هي المتطلبات المتعلقة بموقع تركيب جهاز كشف الغازات؟ هل كانت متطلبات التجربة السابقة هي التركيب ضمن مسافة متر واحد من نقطة الإطلاق؟ هل هناك أي لوائح واضحة في هذا الشأن؟ الجواب: هناك معايير خاصة للأجهزة، يجب على صاحب المنشور الرجوع إليها. 3. هل يتم تركيب أجهزة كشف الغاز مع وحدة التحكم والإنذار، أم يتم توصيلها بغرفة التحكم المركزية؟ لأن بعض الأجهزة تدعم تيارًا من 4 إلى 20 مللي أمبير، بالإضافة إلى بروتوكول HART، بينما بعضها الآخر يُستخدم فقط مع أجهزة التحكم والإنذار المتوافقة معها. فأي طريقة يستخدمها الناس عادةً؟ الجواب: بالنسبة للنقاط المنخفضة، يُنصح باستخدام أجهزة إنذار متخصصة؛ وإذا كان العدد عشرات أو أكثر، فيجب التفكير في استخدام نظام FGS. حاول عدم الدخول إلى DCS، فهو لا يلبي متطلبات الأمان. 4. هل أجهزة كشف الغازات تندرج ضمن نطاق الفحص الإلزامي؟ هل من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بفحص دوري وإصدار شهادات التحقق؟ الجواب: يُعتبر ذلك من الفحوصات الإلزامية، ويجب إصدار شهادة لذلك. في مكاني، أقوم بفحص السلامة كل مرة، وأحتاج دائمًا إلى رؤية هذه الشهادة. عادةً ما يتم إجراء هذا الفحص مرة في السنة، ويمكن في الأوقات العادية اختبار جودة الخزان بنفسك. 5. هل ينتمي ثاني أكسيد الكربون إلى فئة الغازات القابلة للاشتعال، أم إلى فئة الغازات السامة والضارة؟ هل من المناسب استخدام جهاز كشف الغازات القابلة للاشتعال؟ وهناك أيضًا البنزين في مناطق تخزين القطران، فهل يعتبر سامًا وضارًا، أم قابلاً للاشتعال والانفجار؟ الجواب: ثاني أكسيد الكربون يعتبر مادة سامة، والبنزين أيضًا مادة سامة، لكن مشتقات البنزين الأخرى مثل التولوين تعتبر مواد قابلة للاشتعال. 6. بالنسبة لأنواع الكاشفات، ما هو النوع المستخدم عمومًا؟ هل هو كيميائي كهربائي أم احتراق حفزي أم أشباه موصلات؟ ما هي مزايا وعيوب كل منها؟ الجواب: عادةً ما يكون الاحتراق للمواد القابلة للاشتعال ناتجًا عن الاحتراق التحفيزي، أما المواد السامة فإن احتراقها يحدث بطريقة كهروكيميائية، أما أشباه الموصلات فلم يتم التعامل معها من هذه الناحية من قبل. 7. بالنسبة للوضع في مصنعي، يتم عادةً قياس غازات العادم التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت وغيرها، فهل يمكن استخدام جهاز قياس متعدد الوظائف؟ ما هي أجهزة القياس التي يتم تركيبها عادةً في مناطق ري القطران؟ إذا تم شراء غاز قابل للاشتعال، هل لا يزال من الضروري فحص المركبات البنزينية؟ الجواب: من الأفضل قياسهما بشكل منفصل، فالنوع الآمن هو الأفضل. القطران عادةً ما يكون قابلاً للاشتعال، أما البنزين فالأمر يعتمد على نوعه؛ من الصعب تحديد ذلك، ولم أجد أي معلومات حوله، يمكن الحصول على المعلومات من معهد القياس والفحص المحلي.
تحليل شامل للغاية، تم حل جميع المشاكل الأساسية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات في هذا المنشور. هناك العديد من العلامات التجارية، يمكنك مراجعتها بنفسك. كما أن هناك متطلبات محددة بخصوص ارتفاع مكان التركيب، يجب التأكد من ذلك جيدًا وإلا سيكون إعادة العملية أمرًا مزعجًا.
شكرًا جزيلًا! ! هناك بالفعل نقص في المعرفة في هذا المجال، ولم يتم إيلاء اهتمام له من قبل
أجهزة الاحتراق التحفيزي من النوع شبه الموصل أرخص سعرًا، وعادة ما يلزم استبدال المستشعر كل ثلاث سنوات. لقياس غازي ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، يجب وضع المستشعر فوق مصدر الغاز، أما لقياس ثاني أكسيد الكبريت فيتم وضع جهاز الإنذار على ارتفاع 50 سم من الأرض
3. هل يتم تركيب أجهزة كشف الغاز مع وحدة التحكم والإنذار، أم يتم توصيلها بغرفة التحكم المركزية؟ لأن بعض الأجهزة تدعم تيارًا من 4 إلى 20 مللي أمبير، بالإضافة إلى بروتوكول HART، بينما بعضها الآخر يُستخدم فقط مع أجهزة التحكم والإنذار المتوافقة معها. فأي طريقة يستخدمها الناس عادةً؟ في حالة استخدام جهاز جديد، يُنصح باستخدام PLC منفصل، وعدم دمجه مع نظام DCS، انظر الوثيقة رقم 116 للإشراف على السلامة (2014). 7. بالنسبة للوضع في مصنعي، يتم عادةً قياس غازات العادم التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت وغيرها، فهل يمكن استخدام جهاز قياس متعدد الوظائف؟ تستخدم المستشعرات الثابتة نقطة واحدة. جهاز استشعار الغازات يُستخدم لكشف تسرب الغازات، وبالنسبة للغازات المختلطة، فإن اكتشاف تجاوز نسبة أحد مكونات هذا الخليط يعني أن هناك تسربًا في الغاز المختلط. H2S غاز سام، على مستوى الجزيئات في المليون، ويُنصح بقياسه. @جياجويون
1. ما هي الشركات المحلية ذات الجودة الجيدة؟ ما مستوى أمان شنتشن تي آن؟ شنتشن نانيو نوآن، بكين يانشان. 2. ما هي المتطلبات المتعلقة بموقع تركيب أجهزة كشف الغازات؟ هل كانت متطلبات التجربة السابقة هي التركيب ضمن مسافة متر واحد من نقطة الإطلاق؟ هل هناك أي لوائح واضحة في هذا الشأن؟ لا يوجد شرط بأن يكون المسافة أقل من متر، ففي الواقع نحن لسنا على مسافة متر واحد من بعضنا البعض. الشرط هو أن يكون الارتفاع بين 300 و500 مم؛ فإذا كان الارتفاع أقل، فإن ذلك يمنع دخول الماء، أما إذا كان أعلى، فإن الأداء لن يكون جيدًا. 3. هل يتم تركيب أجهزة كشف الغازات مع جهاز التحكم والإنذار، أم يتم توصيلها بغرفة التحكم المركزية؟ لأن بعض الأجهزة تدعم تردد 4–20 مللي أمبير، كما أنها تدعم بروتوكول HART، بينما بعض الأجهزة تُستخدم فقط مع أجهزة التحكم والإنذار المخصصة لها. فما هو الأسلوب الذي يستخدمه الجميع عادةً؟ تتطلب متطلبات الإطفاء تزويد كل جهاز بجهاز إنذار محلي، ثم يجب وجود جهاز إنذار لكل منطقة، حيث يتم إرسال هذه الإشارات إلى نظام DCS ليتم بعد ذلك إرسال إشعارات الإنذار. وفي رأيي، فإن وظائف نظام DCS كافية، ولا حاجة إلى نظام منفصل للكشف عن الحرائق. 4. هل أجهزة كشف الغازات تندرج ضمن نطاق الفحص الإلزامي؟ هل من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بفحص دوري وإصدار شهادات التحقق؟ يندرج ضمن نطاق الفحص الإلزامي، ويتم فحصه مرة في السنة، ويجب اللجوء إلى مختبرات القياس على مستوى المحافظة التي لديها الصلاحية لإجراء الفحوصات. 5. هل يعتبر غاز CO من الغازات القابلة للاشتعال، أم من الغازات السامة والضارة؟ هل من المناسب استخدام جهاز كشف الغازات القابلة للاشتعال؟ وهناك أيضًا البنزين في مناطق تخزين القطران، فهل يعتبر سامًا وضارًا، أم قابلاً للاشتعال والانفجار؟ يوجد أجهزة خاصة لتحليل البنزين، أما ثاني أكسيد الكربون فهو قابل للاشتعال، وما يُقصد بالغازات السامة عادةً هو كبريتيد الهيدروجين. 6. أما بالنسبة لأنواع المستشعرات، فما النوع الذي يتم استخدامه عادةً؟ هل هو كهروكيميائي أم احتراق تحفيزي أم أشباه موصلات؟ ما هي مزايا وعيوب كل منها؟ الكيمياء الكهربائية والاحتراق الحفزي 7. بالنسبة للظروف في مصنعي، يتم عادةً قياس غازات العادم التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت وغيرها، فهل يمكن استخدام جهاز قياس متعدد الوظائف؟ ما هي أجهزة القياس التي يتم تركيبها عادةً في مناطق ري القطران؟ إذا تم شراء غاز قابل للاشتعال، هل لا يزال من الضروري فحص المركبات البنزينية؟ المنتجات المتعددة الوظائف مقبولة طالما أنها منتجات جيدة، أما البنزين فيحتاج إلى جهاز قياس منفصل، وجهاز قياس البنزين باهظ الثمن