4-20mA وأرض الصك

2015-11-26View Original

Thread Content

بالنسبة للأجهزة، فهي مصممة بشكل عام بمدخل أو (و) مخرج 4-20 مللي أمبير. إذًا، كيفية توصيل 4-20 مللي أمبير بأرضية الجهاز؟ (ملاحظة: بما في ذلك أنظمة 2 سلك، 3 أسلاك و4 أسلاك، يشمل مصدر الطاقة 24VDC و220VAC)
Reply #22015-11-26
للتعرف على متطلبات التأريض، يرجى الرجوع إلى HG/T20513-2014 "مواصفات تصميم التأريض لنظام الأجهزة".
Reply #32015-11-26
من أجل تجنب التداخل الكهرومغناطيسي لإشارات 4-20 مللي أمبير، نستخدم أسلاكًا محمية أثناء النقل ونقوم بتوصيلها بالدرع. أما بالنسبة لإشارة 4-20 مللي أمبير التي ذكرتها، فلا يمكن تأريضها. كيف يمكن للجهاز استقبال هذه الإشارة إذا كان مؤرضًا؟
Reply #42015-11-26
كما ذكر أعلاه، لا يمكن تأريض إشارة 4-20 مللي أمبير. إذا تم تأريضه، فلا يمكن نقل الإشارة إلى غرفة التحكم المركزية.
Reply #52015-11-26
تم تحرير هذا المنشور آخر مرة بواسطة xxkhc في 30-2015-11-30 13:40 أثناء الاستخدام، عادةً لا يُسمح للخط السلبي للإشارة ذات السلكين 4-20 مللي أمبير بالطفو (باستثناء أنظمة التأريض متعددة النقاط مع توزيع الطاقة المعزول). ولذلك، فإن الاتصال بين إشارة 4-20 مللي أمبير والمقياس مؤرض فعليًا. كل ما في الأمر أن نقطة التأريض هذه تقع عند النقطة المشتركة للإشارة، لذا فهي ليست بديهية جدًا. نحن نعلم أنه في نظام الكشف والتحكم، يجب اختيار النقطة ذات الإمكانات الأقل كنقطة مشتركة للإشارة، ويجب تأريض هذه النقطة المشتركة. في نظام الإشارة المكون من سلكين 4-20 مللي أمبير، يتمتع الخط السالب لمصدر الطاقة 24 فولت بأقل إمكانات، وهي النقطة المشتركة لإشارة النظام.
Reply #62015-11-27
يتمتع Hiyou الموجود في الطابق الخامس بفهم شامل نسبيًا لـ 4-20 مللي أمبير، شكرًا لك.
Reply #72015-11-27
لدى Haiyou الموجود في الطابق الخامس فهم صحيح لنظام الإشارة 4-20 مللي أمبير
Reply #82015-11-29
بالإضافة إلى ذلك، يجب تأريض طبقة التدريع لكابل الإشارة التناظرية على جانب مصدر الطاقة، ويمكن تأريض كابل إشارة التبديل عند كلا الطرفين أو في نقاط متعددة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يجب دمج التأريض في شبكة التأريض الموحدة في منطقة المصنع، ولا ينبغي إعداد تدابير تأريض منفصلة.
Reply #92015-11-30
اتضح أن هناك لوحات بطاقات مع عزل نقطة واحدة. يمكن اعتبار أن أرضية الإشارة عائمة. يقال أن الأرض العائمة تهدف إلى منع التداخل (يبدو أنه منطقي). كل ما في الأمر هو أن التكلفة مرتفعة للغاية، ومن المؤكد أن المشاركة في المزايدة ليست فعالة من حيث التكلفة. يحتوي PLC أيضًا على نظام عائم، والذي يتطلب أن يكون كل "0" V من أي طاقة تيار مستمر عائمًا، بما في ذلك 0V لمصدر تيار مستمر 24V. لذلك لا يمكن تعميمه. @jiaguoyun
Reply #102015-11-30
4-20MA هي الإشارة الحالية، وأرضية الأمان هي أن تؤدي إلى الأرض، والأرض المنطقية هي أرضية مشتركة، وهي نقطة مرجعية للجهد لمنع اختلافات الجهد. 4-20 مللي أمبير هي إشارة قياسية، والتأريض هو المعيار. ولا أعرف ما هو المعنى عند المقارنة بين الاثنين معًا.
Reply #112015-11-30
4-20ma هي الإشارة، ويتضمن التأريض تأريض التدريع المقاس بواسطة نظام DCS وتأريض التدريع المقاس بواسطة الجهاز الميداني. من الناحية النظرية، يمكن اختيار طرف واحد فقط للتأريض. يعتمد الوضع الفعلي على الوضع الفعلي في الموقع.
Reply #122015-11-30
1. يتم تأريض طرفي الكابل المدرع في منطقة حماية السلامة لعلبة الجهاز ووحدة التحكم المركزية على الأرض الواقية 2. طبقة التدريع، التحكم المركزي، التأريض من جانب واحد، النواة الاحتياطية غير المؤرضة في الموقع، نفس أرض العمل
Reply #132015-12-01
نعم تعود الإشارة إلى الأرض وتعود الإشارة إلى الأرض. كيف يمكنك ربطهم معا؟
Reply #142015-12-02
يتم عزل الإشارة ومصدر الطاقة عن بعضهما البعض على المعزل. في بعض الأحيان يتم توصيل مصدر طاقة خارجي بجهد 24 فولت بالوحدة، ولكن من الأفضل تركيب عازل على وحدة الاستقبال. الإمكانات مختلفة ومن السهل التسبب في تداخل بعد التأريض.
Reply #152015-12-02
إشارة 4-20MA! لا يلزم تأريض الإشارة، ولكن يجب تأريض كبل الإشارة من أحد طرفيه، ويفضل أن يكون ذلك في نهاية غرفة الأجهزة. ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.