ماذا أفعل إذا كان نظام التحكم في درجة الحرارة يتصرف ببطء وتأخر دائمًا؟

2015-11-27View Original

Thread Content

ماذا أفعل إذا كان نظام التحكم في درجة الحرارة يتصرف ببطء وتأخر دائمًا؟ يتم تسخين المياه العادمة بشكل غير مباشر باستخدام مبدل حراري في الموقع، وعندما يصل الجهد الحراري إلى القيمة المحددة، يتم تعديل صمام البخار. لكن في الواقع، كان الجهد الحراري أعلى بالفعل من القيمة المحددة في العملية، مما يؤدي إلى تأخير. ماذا يجب فعله؟
Reply #22015-11-27
يتمثل التحكم في درجة الحرارة في التأخير، وتتطلب صمامات التحكم الآلي في درجة الحرارة إضافة عنصر التفاضل. تم تغيير نظام التحكم في درجة الحرارة لدينا إلى نظام يدوي أو قائم على التدفق. عند التعديل، لا داعي للعجلة، بل يجب الانتظار بهدوء، وتعديل الإعدادات تدريجيًا، وعدم التعديل المستمر.
Reply #32015-11-27
عفوًا يا سيدي، ما معنى التحكم في التدفق؟
Reply #42015-11-27
يحتوي PID على وظيفة التعديل الذاتي، جربها
Reply #52015-12-18
يا بطل، ما معنى وظيفة التعديل الذاتي؟ هل يمكنها حل مشكلة التأخر في التحكم في درجة الحرارة؟
Reply #62015-12-24
الحل هو: 1. تحسين ضبط معاملات PID لأجهزة التحكم. 2. هو تعديل خطوط العمليات. المفتاح هو موقع تركيب صمام التنظيم

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.