هل يمكن دمج عدة أنابيب خروج لصمامات مقاومة الماء في أنبوب رئيسي واحد؟

2015-11-27View Original

Thread Content

هل يمكن دمج عدة أنابيب خروج لصمامات مقاومة الماء في أنبوب رئيسي واحد؟
Reply #22015-11-27
يمكن ذلك، لا مشكلة. . . . . . .
Reply #32015-11-27
يمكن، لكن يجب أن يكون المشرف غير تحت ضغط
Reply #42015-11-27
يُعد نقل المياه بهذه الطريقة شائعًا جدًا. يُفضل أن يكون مكان التقاء الماء المكثف من الجزء العلوي من الأنبوب الرئيسي، بزاوية 45 درجة، ويجب أن تكون أنابيب نقل الماء المكثف أكبر قطرًا. يجب تجنب أن يؤدي كمية البخار الكبيرة الصادرة عن أحد أجهزة التنظيف إلى التأثير على باقي أجهزة التنظيف أثناء التشغيل. خاصة عندما تكون درجات الضغط لبخار التسخين مختلفة. يجب أن يكون هناك صمام قطع خلف كل جهاز تصريف الماء، ويجب أن يكون هناك صمام فحص أمام صمام القطع، حتى يمكن فحص أداء كل جهاز تصريف الماء على حدة. من الأفضل وجود صمام اتجاهي.
Reply #52015-11-27
عندما يكون هناك فرق كبير في درجة حرارة الماء الخارج، من الأفضل أن يتم تدفق الماء بشكل منفصل، وإلا فقد يحدث تأثير المطرقة المائية
Reply #62015-11-27
لا بأس بوجود ضغط خلفي، طالما أن هذا الضغط لا يتجاوز ضغط البخار، وطالما أن صمام التصريف مناسب للعمل في بيئة بها ضغط خلفي، مثل صمام التصريف من نوع الكرة العائمة
Reply #72015-11-27
انظر SH/T 3040-2012 معايير تصميم الأنابيب المرافقة والأنابيب الوسيطة في صناعة البتروكيماويات.
Reply #82015-11-27
لا مشكلة، يمكن دمجها في الأنبوب الرئيسي لإعادة التدفق
Reply #92015-11-28
من الناحية المنطقية، يمكن ذلك، لكن المخاوف تكمن في أن يؤدي خلل في أحد الأجزاء أو عدة أجزاء إلى حدوث صدمات مائية في الأنابيب الرئيسية، ونحن نعاني من هذه المشكلة حاليًا
Reply #102015-12-04
هل يمكن دمج عدة أنابيب خروج لصمامات مقاومة الماء في أنبوب رئيسي واحد؟ غير واضح جدًا. لا يمكن الاعتماد فقط على التصميم، بل يجب دمجه مع الواقع. وضح سؤالك بشكل أفضل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.