هل توجد فروق بين الصمامات الهوائية ذات العمل المزدوج من حيث الفتح بالهواء والإغلاق بالهواء؟

2015-11-27View Original

Thread Content

أود أن أسأل: هل توجد فروق بين الصمامات الهوائية ذات التأثير المزدوج من حيث الفتح والإغلاق بواسطة الهواء؟ ما هو الموضع الذي كانت فيه تلك الصمامات قبل تشغيلها؟
Reply #22015-11-27
لا يوجد نابض داخل أسطوانة صمام التنظيم ذو العمل المزدوج، ولا يوجد مفهوم للفتح أو الإغلاق بواسطة الهواء.
Reply #32015-11-27
لتحقيق وضع الإغلاق أو التشغيل في حالة حدوث عطل لدى صمام التنظيم ذو الأسطوانتين، من الضروري إضافة نظام خزانات الهواء.
Reply #42015-11-27
الفرق بين الإغلاق بدون هواء والإغلاق مع هواء. قد يكون في أي موقع قبل الاستخدام.
Reply #52015-11-28
لا يوجد فرق بين الحالتين “الفتح بواسطة الهواء” و“الإغلاق بواسطة الهواء” في الصمامات الهوائية ذات العمل المزدوج. لكن يمكن تحقيق ذلك باستخدام أجهزة إضافية. في هذه الحالة، إذا لم نذكر جهازًا معينًا واكتفينا بقول “الصمام”, فيمكننا القول مباشرةً “تشغيل/إيقاف”.
Reply #62015-11-28
صمام التحكم في أسطوانة FLOWSERVE ذات العمل المزدوج مزود بنابض، كما أنه يعمل بناءً على تدفق الهواء لفتحه أو إغلاقه
Reply #72015-11-28
يتم التحكم في فتح وإغلاق الصمامات الهوائية ذات العمل المزدوج عن طريق الغاز المستخدم في أجهزة القياس، لذلك لا يوجد مفهوم للفتح بواسطة الغاز أو الإغلاق بواسطة الغاز. أما بالنسبة لوضع الصمام قبل استخدامه، فهو يعتمد على الغرض من استخدامه، أي في أي وضع يجب أن يكون عند نفاد الغاز المستخدم في أجهزة القياس. على سبيل المثال، في الغلايات، تُستخدم الصمامات للتحكم في تدفق المياه؛ وعند انقطاع غاز القياس فجأة، من أجل تجنب جفاف الغلاية، يجب بالتأكيد ترك الصمامات في وضع الفتح الكامل
Reply #82015-11-29
صحيح تمامًا، الأشخاص الذين يتحدثون عن الطوابق من الأول إلى الخامس كانوا متطرفين جدًا، وهذا قد يضلل الآخرين.
Reply #92015-11-30
إذا كان الصمام من نوع الصمامات التي تعمل بالهواء، ففي حالة حدوث عطل، يجب معرفة نوع الصمام الكهرومغناطيسي وطبيعة العطل المحدد: إذا كان الصمام كهرومغناطيسي ذو ملف واحد، فإن الصمام سيظل في موضع معين في حالة انقطاع التيار الكهربائي; إذا كان الأمر يتعلق بإيقاف تدفق الغاز، فهذا هو الموضع النهائي للحركة. أما صمام التحكم الكهرومغناطيسي ذو اللفتين، فإن وضعه النهائي في حالة انقطاع الغاز والكهرباء هو نفسه.
Reply #102015-12-01
في الصمامات التي تعمل بالهواء ذات الآلية المزدوجة، يتحدد ما إذا كان الصمام سيعمل في وضع الفتح أم الإغلاق حسب اتجاه تركيب الصمام الكهرومغناطيسي (هل يأتي الهواء مباشرة من المدخل “أ”، أم من المدخل “ب”)، لكن في حالة انقطاع التيار فجأة، فإن الصمام لن يعمل سواء في وضع الفتح أو الإغلاق، وبالتالي لن يتحرك الأسطوانة، وذلك حسب متطلبات الظروف التشغيلية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.