أحتاج إلى قياس فرق ضغط يبلغ حوالي 100 باسكال، والمادة المستخدمة هي أمونيا، لذلك يجب أن يكون الحساس نفسه مقاومًا للتآكل. شكرًا.
تحتوي سلسلة EJA و3051 وغيرها على مرسلات للفرق الضئيل في الضغط، ولا توجد مشكلة في العمل بضغط 100 باسكال; أما بالنسبة لخاصية التآكل لدى محلول الأمونيا، فهي ليست مشكلة على الإطلاق، فالمادة 316L كافية لهذا الغرض.
هذا الذي نقوم به، يمكن التواصل بشأنه
يمكن للعديد من أجهزة قياس الفرق في الضغط الدقيق القيام بهذه المهمة، وبالنسبة لمشكلة التآكل، يكفي اختيار مادة الأجزاء المتلامسة مع السائل بحيث تكون مقاومة للتآكل.
أنا لا أفهم في الكيمياء الصناعية، ولا أستطيع تحديد المكونات بدقة؛ يبدو أنه مزيج من غاز الأمونيا وغازات أخرى. أستخدمه بشكل أساسي للكشف عما إذا كانت الأنابيب مسدودة بالبلورات أم لا، ويُقدّر أن الفرق في الضغط يكون حوالي 100 باسكال.
هل أنت متخصص في أجهزة القياس؟ هل تقصد أنه لا يمكن قياس ضغط 100 باسكال؟ نطاق قياس EJA120A هو من -1 كيلوباسكال إلى 1 كيلوباسكال، ونسبة النطاق هي 10:1، أي أنه لا يمكنه قياس فرق الضغط البالغ 100 باسكال، أليس كذلك؟ لدى شركتنا في مجال تصدير المواد المُنتجة عن طريق الرش والتكتل، هناك شرط تتعلق بضغط الهواء وهو من -50 باسكال إلى 50 باسكال، ويتم استخدام أجهزة قياس الضغط من نوع EJA في هذا الغرض، ودقتها مرتفعة جدًا. أنت شخص كبير في السن، فلا تهاجم الناس باستمرار، ولا تجلب العار للمثقفين.
يُرجى من صاحب الموضوع أن يطلع بنفسه على دليل اختيار طراز EJA120A، فهناك حسابات مفصلة لدقة القياس (الدقة ونطاق القياس ليسا في علاقة خطية بحتة)، ويجب تخفيض دقة القياس الفعلية درجة واحدة، وأعتقد أنه من الصعب جدًا التركيز على فرق 1 باسكال أو 2 باسكال من الناحية الفنية. لا أعرف من هو المصنع الذي يقوم بالعمل في الطابق الخامس، إن لم يستطع فعل ذلك بنفسه، فإنه يهاجم الآخرين. لا أريد التحدث معه.
لو كان الأمر بيدي، لاخترت سلسلة EJAW118، إنها مقبولة
عذرًا، ظننت أنه 100 كيلو باسكال
سلسلة EJA120A خطيرة إلى حد ما، فنطاقها يتراوح بين 100 باسكال و1000 باسكال