أود أن أسأل الجميع: عند نقل السوائل القابلة للاشتعال والانفجار، من الضروري توفير نظام لتصريف الشحنات الكهربائية الساكنة. وبما أن المعدات موصولة بالأرض بالفعل، فهل يلزم إذا تم استبدال الأنابيب، توفير نظام منفصل لتصريف الشحنات الكهربائية الساكنة للأنابيب المعدنية؟
بشكل دقيق، يجب أن يكون الأمر متعلقًا بالحماية من الصواعق والكهرباء الساكنة عبر التأريض، لكن في التنفيذ يتم استخدام نفس السلك لنقل التيار. يجب توصيل المعدات والأنابيب بالأرض، وهناك متطلبات محددة لذلك، حيث يجب توصيل الأنابيب بالأرض كل 20–30 مترًا.
بغض النظر عن نوع المواد القابلة للاشتعال والانفجار الموجودة داخل الأنابيب، وبغض النظر عن أي معايير تتبعها، فمن وجهة نظر السلامة الكهربائية، هناك قاعدة واحدة فقط: التوصيل الأرضي الموثوق. يجب أن يكون مقاومة التوصيل للحماية من الشحنات الكهربائية الساكنة والصواعق أقل من 10 أوم، وبالطبع، كلما كانت المقاومة أقل كان ذلك أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى النقاط التالية. ١، يجب تركيب نقاط توصيل للأرض في أماكن معينة على طول الأنابيب ذات المسافات الطويلة، حسب الحاجة، لضمان عدم تجاوز مقاومة التوصيل بالأرض في جميع أجزاء الأنابيب للحدود المسموح بها. 2، من السهل ظهور طبقة عازلة في نقاط ربط الفلانجات أو أنابيب الأمواج في الأنابيب، ويجب اتخاذ تدابير لضمان التوصيل الكهربائي بين هذه النقاط من أجل ضمان توصيل الأنبوب بشكل فعال بالأرض. واهاي جاو جياو وانغ جي جيهي نين غونغ لو 3، عند مرور الأنابيب عبر المناطق المرتفعة أو المعرضة للصواعق، يجب استخدام أبراج الحماية من الصواعق لمنع الصواعق من إصابة الأنابيب مباشرة. بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال والانفجار، يتم في تلك اللحظة تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة إلى الأرض
صياغة السؤال غير واضحة تمامًا. يمكن الرجوع إلى معايير تصميم التوصيل الأرضي للشحنات الكهربائية في المؤسسات الكيميائية، والتي تحمل الرقم HGT20675-1990، الفقرة 3.2 المتعلقة بتوصيل الشبكات الأرضية. يجب أن تلبي نقاط التوصيل الأرضي للشبكات المتطلبات التالية: (1) يمكن توصيل الأنابيب الموجودة داخل المباني المستقلة في منطقة المنشأة بالجزء المعدني للمعدات الصناعية، عن طريق استخدام وصلات الفلانجة، من أجل توصيلها بالأرض وتخفيف الشحنات الكهربائية. (2) يجب توفير نقاط توصيل للأرضية في الضخات والمرشحات وأجهزة التخفيف الموجودة داخل شبكة الأنابيب. (3) يجب توصيل الشبكات الأنابيبية بالأرض عند نقاط الدخول والخروج من منطقة التجهيزات، وعند حدود البيئات ذات مخاطر الانفجار المختلفة، وعند نقاط تفرع الأنابيب. أما بالنسبة للأنابيب الطويلة التي لا تحتوي على فروع، فيجب ربطها بجسم التوصيل بالأرض كل 80–100 متر. وإذا كانت قيمة التوصيل بالأرض للإطار الخاص بالأنابيب تتوافق مع المعيار 2.3.1، فيمكن استخدام ذلك الإطار كجسم للتوصيل بالأرض.
يجب إجراء عملية توصيل الأرض كل 80 إلى 100 متر، وهذا هو النظام المتبع في أنابيب أجهزتنا.