Thread Content
عادةً ما يكون لدى خزانات الأمونيا السائلة خزانان، وذلك من أجل التأمين؛ حيث يكون أحدهما خزانًا احتياطيًا، بينما الآخر هو الخزان المستخدم في التشغيل العادي. وفي حال حدوث تسرب في أحد خزانات الأمونيا السائلة، يمكن جمع الأمونيا السائلة في الخزان الاحتياطي (حيث يتحول الخزان الاحتياطي إلى خزان للاستخدام الفعلي). لذلك، يُفضل أن يكون هناك خزان احتياطي لكل خزان من خزانات الأمونيا السائلة. فمن أي قواعد جاء هذا الشرط؟ ذهبت إلى مصانع أخرى، وهم أيضًا يقولون “واحد للعمل وواحد احتياطي”, لكن لا أعرف
وفقًا للبند 5.5.4.6 من “دليل تطبيق معايير السلامة في مصانع إنتاج الأمونيا المركبة”, يجب أن يتوافق إدارة السلامة في عمليات تعبئة وتخزين الأمونيا السائلة في المؤسسات مع المتطلبات التالية: ج) تخزين الأمونيا السائلة 1) يجب أن تتوافق المعدات الكهربائية في مناطق التخزين مع متطلبات الوقاية من الحرائق والانفجارات; 2) يجب توفير أجهزة مراقبة عن بُعد لخزانات الأمونيا السائلة، وأجهزة إنذار في حال تجاوز الحدود المسموح بها ; 3) يجب أن تكون خزانات الأمونيا السائلة التي سعتها تزيد عن 100 متر مكعب مزودة بصمامي أمان، ويجب توجيه غازات صمامات الأمان إلى نظام إعادة التدوير أو إلى نظام الاحتراق ; ٤) يجب تزويد خطوط الدخول والخروج لخزانات التخزين بالأمونيا السائلة بصمامي قطع مزدوجين، حيث يكون أحد صمامات القطع في مخرج الخزان صمام قطع طارئ ; 5) يجب توفير سدود وقائية ضد الحرائق، بالإضافة إلى خزانات احتياطية لتخزين الأمونيا في حالات الطوارئ، وأنظمة لاسترداد الأمونيا الغازية، وأنظمة رش في حالات الطوارئ، وأنظمة لاسترداد المياه الملوثة ; وفقًا لروح الوثيقة، يُشترط وجود خزان احتياطي داخل منطقة الخزانات، وليس خزان واحد يعمل وآخر احتياطي. بالطبع، إذا كان هناك خزانان فقط في منطقة التخزين بأكملها، فسيكون أحدهما للاستخدام والآخر كخزان احتياطي. في السنوات الأخيرة، حدثت العديد من الحوادث في المؤسسات التي تعمل بالأمونيا، وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة، لذا يُنصح بالحذر.
أنا على الإنترنت~ لا أرى هذا القانون؟ هل يمكنك تزويدي بالعنوان التفصيلي~ أو المصدر؟
ابحث على بيدو، هناك الكثير منها على الإنترنت.
لا أعرف إن كان صديقي قد وجد حتى الآن أساسًا دقيقًا لهذه المسألة، هل يمكنه مشاركته معي؟ شكرًا
تنص “لوائح سينوبك لإدارة السلامة في إنتاج واستخدام وتخزين ونقل الأمونيا السائلة” على أنه يجب تجهيز خزانات تخزين الأمونيا السائلة الجديدة بخزانات احتياطية للأمونيا في حالات الطوارئ، ولا يجب أن يكون الحد الأدنى لكمية الأمونيا في الخزانات الاحتياطية أقل من 25% من سعة الخزان الرئيسي.