حجم مصادر الطاقة المستقلة

2016-02-18View Original

Thread Content

المعيار HG/T20509-2014، القسم 6.3.2، البند 10: يُفضل تخصيص غرفة منفصلة لمصادر الطاقة في أجهزة UPS ذات السعة الكبيرة التي تزيد عن 10 كيلوفولت أمبير. إذًا تأتي المشكلة، لقد بحثت في العديد من المعايير ولم أجد تحديدًا واضحًا لمقدار السعة التي يتطلبها مصدر الطاقة وما هو حجم الغرفة المناسب له. لم أعمل في مجال التصميم لفترة طويلة، ومعرفتي ما زالت محدودة، أرجو من الخبراء تقديم نصائحهم لي!
Reply #22016-02-18
من المفضل توفيره، لكنه ليس ضروريًا، أي يمكن عدم توفيره
Reply #32016-02-18
أليس من الكافي فقط رميه في غرفة توزيع الكهرباء؟
Reply #42016-02-18
بسيط، مباشر، وواضح.
Reply #52016-02-23
يجب النظر في مسألة حجم غرفة مصادر الطاقة UPS على النحو التالي: 1. تحديد عدد أجهزة UPS; تأكيد سعة UPS ; تحديد وقت البطارية الاحتياطية ; ثم تحديد عدد خزانات وحدة التغذية المستمرة وعدد خزانات البطاريات الاحتياطية. يجب أن تتناسب سعة نظام UPS مع حجم غرفة التحكم والمساحة المخصصة لها، كما يجب أخذ في الاعتبار إمكانية إضافة معدات إنتاجية جديدة. 2. يتم تحديد عدد المفاتيح الكهربائية بناءً على عدد المستخدمين وحجم الطاقة الناتجة من جهاز UPS، ثم يتم تحديد عدد خزانات التوزيع. 3. يجب أيضًا مراعاة موقع تركيب جهاز التكييف، ولا يمكن نسيان ذلك؛ فإذا كان سعة جهاز UPS كبيرة، فإن جهاز التكييف سيكون أكبر حجمًا أيضًا، وسيكون عدده أكثر. 4. حسب حجم غرفة التحكم والمساحات المتاحة فيها، يتم تحديد مواقع خزانات التوزيع اللازمة. هذه هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد حجم غرفة UPS.
Reply #62016-02-23
شكرًا، لكنني ما زلت لا أفهم ما هو حجم وحدة UPS المناسبة لغرفة بحجم معين.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.