مشكلة الاحتياطية في DCS

2016-02-18View Original

Thread Content

لنناقش مسألة التكرار في DCS! على سبيل المثال، إذا كان معالج DCS ذو تكرار مزدوج، فما هي حالة هذين المعالجين أثناء العمل؟ هل يعملان في نفس الوقت، أم أحدهما يعمل والآخر في وضع الاحتياط؟ وإذا كان أحدهما يعمل والآخر في وضع الاحتياط، فمتى سيتم التبديل، وكيف يتم ذلك؟ هل من الممكن وجود فروق زمنية أو فروق في البيانات؟
Reply #22016-02-18
يمكن القول إن جميع وحدات التحكم الاحتياطية تحتوي على مصباح للحالة، مخصص للإشارة إما إلى أن وحدة المعالجة المركزية الحالية هي الوحدة الرئيسية، أو أنها وحدة احتياطية. ما يجب أن تركز عليه هو كيفية ضمان مزامنة البيانات أثناء التحول بين النسخة الرئيسية والنسخة الاحتياطية، دون حدوث فقدان للبيانات وبالتالي عدم التأثير على النظام بأكمله.
Reply #32016-02-19
الحالة الطبيعية للعمل هي أن يكون أحد الأجهزة في حالة عمل طبيعية بينما الآخر في حالة احتياط، ويمكن معرفة ذلك من خلال الأضواء الموجودة على الجهاز. إذا حدث عطل في وحدة المعالجة المركزية العاملة، فسيتم التحول إلى الجهاز الاحتياطي، كما يمكن أيضًا تغيير وحدة التحكم من الخادم في الأوقات العادية. إذا كان هناك أي شيء آخر لا تفهمه، يمكنك الاستمرار في السؤال
Reply #42016-02-19
هذا بالضبط ما أعنيه! هل تقوم البطاقة الرئيسية بنقل البيانات إلى البطاقة الاحتياطية في كل دورة حسابية؟ وإلا، كيف يمكن ضمان تطابق البيانات أثناء التبديل؟
Reply #52016-02-21
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة humker في تاريخ 2016-2-21 الساعة 15:15. ميكانيزمات أنظمة DCS المختلفة متشابهة إلى حد كبير، مع وجود بعض الاختلافات. كلا الجهازين التحكميين يحصلان في نفس الوقت على البيانات الفورية من حافلة الإدخال/الإخراج، لكن الجهاز الرئيسي فقط هو الذي يمكنه إرسال الأوامر. خلال عملية التبديل بين الجهاز الرئيسي والجهاز الاحتياطي، لا يتم تنفيذ الأوامر في معظم الأحيان، أو يتم تنفيذها في منطقة تخزين مؤقتة. أي أن لكل جهاز تحكم منطقة تخزين مشتركة، وهذه المنطقة غير مرئية في الحالات العادية، لكنها تظهر فقط أثناء عملية التبديل، من أجل الحفاظ على قدرة نظام DCS على العمل. وفي حالة حدوث عطل مفاجئ في الجهاز الرئيسي، فإن الجهاز الاحتياطي سيواصل تنفيذ الأوامر حتى يتمكن من تولي دور الجهاز الرئيسي. أما إذا تم التبديل يدويًا بين الوحدة الرئيسية والوحدة الاحتياطية، فسيتم إرسال أوامر مسبقًا إلى منطقة التخزين المؤقت، لإخبارها بأن تتولى مهام الوحدة الرئيسية أثناء عملية التبديل، في انتظار أن تصبح الوحدة الاحتياطية جاهزة للعمل. لكن نظرًا لأن وقت التحويل بين الوضعين الرئيسي والاحتياطي في أجهزة DCS يكون بضع مللي ثوانٍ إلى عشرات المللي ثوانٍ، فإن أجهزة DCS في معظم المناطق تتوقف عن تنفيذ أوامر الإخراج وتتوقف عن إجراء العمليات المنطقية أثناء عملية التحويل. بعد كل شيء، DCS ليس ESD، فالمتطلبات المتعلقة بالفعالية فيه ليست عالية إلى هذا الحد. إذا حدث حدث مهم خلال بضع مللي ثوانٍ أو عشرات المللي ثوانٍ، واستمر ذلك لفترة قصيرة فقط، فلا يمكن سوى لوم الحظ السيء.
Reply #62016-02-21
هل لاحظ الجميع وجود كابل مخصص أو كابل ضوئي بين المتحكم الرئيسي والمتحكم الاحتياطي؟ هذا الكابل هو الكابل المستخدم للانتقال بين المتحكم الرئيسي والمتحكم الاحتياطي، فبدونه لا يمكن إجراء عملية الانتقال. في الواقع، هو إشارة “الكلب الحارس” الخاصة بكل من المتحكم الرئيسي والمتحكم الاحتياطي؛ ففي الحالات الطبيعية، يقوم كلا المتحكمين بجمع البيانات الواردة. وعندما تُرسل إشارة “الكلب الحارس” من المتحكم الرئيسي، يبدأ المتحكم الاحتياطي في العمل، ويتم نقل الإشارات من المتحكم الرئيسي إلى المتحكم الاحتياطي
Reply #72016-02-21
في أنظمة DCS، يكون هناك عادةً نسخة احتياطية واحدة لوحدة المعالجة المركزية، بحيث تعمل الوحدة الرئيسية بشكل طبيعي، وعند حدوث خلل في الوحدة الرئيسية، يتم التحول تلقائيًا إلى الوحدة الاحتياطية لمواصلة العمل. ويكون هذا التحول تلقائيًا، لكن يجب أن يكون هناك وقت معين لإتمام عملية التحول؛ فإذا لم يتم التحكم في وقت التحول بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى توقف النظام عن العمل.
Reply #82016-02-22
التبديل يحتاج إلى وقت! من الذي قام بالتعامل مع هذه الفترة؟ إذًا، هذا الوقت الانتقالي هو وقت فارغ
Reply #92016-02-22
بما أنه تحويل بدون اضطرابات، فمن المؤكد أنه ليس وقت فراغ. أما بالنسبة للجهاز الذي سيقوم بمعالجة البيانات خلال هذه الفترة، فلا أستطيع القول بالضبط
Reply #102016-02-22
وحدتا معالجة مركزية، واحدة رئيسية وأخرى احتياطية. يتم التمييز بينها باستخدام أضواء توجيهية. في التشغيل الفعلي، يقوم كلا وحدتي المعالجة المركزية بالحسابات وفقًا للإعدادات، لكن النتائج الفعلية تأتي فقط من وحدة المعالجة المركزية المسؤولة عن القيادة. يعادل الأمر وجود معالجين يقومان بالحسابات في نفس الوقت، وكلاهما يؤدي نفس المهمة؛ ليس الأمر كما لو أن أحد المعالجين يعمل كمعالج احتياطي ثم يتوقف عن العمل. هناك العديد من الحالات التي قد يتم فيها التحول إلى المعالج الاحتياطي، مثل انقطاع الاتصال الشبكي للمعالج الرئيسي، أو حدوث عطل في 하드وير المعالج الرئيسي، وغير ذلك. أما بالنسبة لفرق البيانات والوقت أثناء عملية التحويل، فهي غير موجودة؛ فلدى كل شركة وسائل تقنية للمزامنة، وهذا يعتبر سرًا تقنيًا خاصًا بكل شركة، ومن المستحيل أن يخبروك بالوسائل التقنية التي يستخدمونها لسد فجوة البيانات والوقت. سيخبرونك فقط أن عملية تغيير وحدة المعالجة المركزية لدينا تتم بشكل سلس، دون أن يكون لها أي تأثير على النظام. أصبحت تقنية الاحتياط لوحدات المعالجة المركزية شائعة جدًا الآن، والشركات المحلية تقوم بعمل جيد أيضًا. إذا كان هناك شك في وجود اضطرابات أثناء التحويل في النظام الخاص بك، يمكن مراقبة ذلك من خلال الاتجاهات. تحقق مما إذا كان هناك تغيرات مفاجئة في مخرجات PID وما شابه.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.