متطلبات المواصفات القياسية لمقاومة الأرض: 1. يجب أن تكون مقاومة التأريض المستقلة للحماية من الصواعق أقل من أو تساوي 10 أوم. ; 2. يجب أن تكون مقاومة التأريض المستقلة لحماية السلامة أقل من أو تساوي 4 أوم. ; 3. يجب أن تكون مقاومة أرض العمل المستقلة للتيار المتردد أقل من أو تساوي 4 أوم. ; 4. يجب أن تكون مقاومة أرض العمل المستقلة DC أقل من أو تساوي 4 أوم. ; 5. مطلوب بشكل عام أن تكون مقاومة التأريض المضادة للكهرباء الساكنة أقل من أو تساوي 100 أوم. 6- يجب ألا تزيد قوة التأريض المشترك (التأريض المشترك) عن مقاومة التأريض 1 أوم. [ينتمي السلك الأرضي لقضيب الصواعق إلى أسس الحماية من الصواعق. إذا تم ضبط المقاومة الأرضية لقضيب الصواعق والمقاومة الأرضية المضادة للكهرباء الساكنة على النحو المطلوب، فيمكن توصيل السلك الأرضي الخاص بالمعدات المضادة للكهرباء الساكنة بالسلك الأرضي لقضيب الصواعق. نظرًا لأن المقاومة الأرضية لقضيب الصواعق أصغر بـ 10 مرات من المقاومة الأرضية الكهروستاتيكية، فعند حدوث حادث صاعقة، سيتم تفريغ معظم البرق من أرض مانعة الصواعق، ويمكن تجاهل التيار الذي يمر عبر الأرض المضادة للكهرباء الساكنة. 】 هناك ثلاثة أنواع من التأريض: التأريض الوقائي: قد يتم شحن الغلاف المعدني للمعدات الكهربائية والخرسانة والأعمدة وما إلى ذلك بسبب تلف العزل. يتم توفير التأريض لمنع هذا الموقف من تعريض السلامة الشخصية للخطر. التأريض المضاد للكهرباء الساكنة أقل من 1Ω: صهاريج تخزين النفط والغاز الطبيعي القابلة للاشتعال وخطوط الأنابيب والمعدات الإلكترونية وما إلى ذلك لمنع الآثار الخطيرة للكهرباء الساكنة. التأريض للحماية من الصواعق: من أجل إدخال البرق إلى الأرض، يتم توصيل الطرف التأريض لمعدات الحماية من الصواعق (مانعة الصواعق، وما إلى ذلك) بالأرض للتخلص من ضرر الجهد الزائد للصاعقة على المعدات الكهربائية والممتلكات الشخصية والتأريض. ويسمى أيضًا تأريض حماية الجهد الزائد. لاحظ أنه يجب ضبط أنواع التأريض الثلاثة بشكل منفصل. تحديد أسلاك التأريض، الأسلاك المختلفة، لوائح جسم التأريض، سلك التأريض الواقي، السلك الأصفر والأخضر ذو اللونين، يجب أن تكون المسافة بين أجسام التأريض الثلاثة أكبر من 20 مترًا، سلك التأريض المضاد للكهرباء الساكنة، السلك الأخضر، سلك التأريض للحماية من الصواعق، متطلبات التأريض الفولاذية المستديرة المجلفنة: يجب أن يتوافق تأريض التركيبات الكهربائية للتيار المتردد مع اللوائح التالية: 1. عندما يعمل جانب الجهد العالي لمحول التوزيع في نظام تأريض منخفض المقاومة، يجب أن تلبي مقاومة التأريض لشبكة التأريض الواقية متطلبات الصيغة التالية: R ≥2000/I (1-1) حيث R —— أقصى مقاومة للتأريض مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية (Ω) ; أنا —— تيار الدائرة القصيرة (A) من رجل إلى الأرض يتدفق عبر شبكة التأريض للحساب. 2. عندما يعمل جانب الجهد العالي لمحول التوزيع في نظام غير مؤرض، يجب أن تستوفي مقاومة التأريض للجهاز الكهربائي المتطلبات التالية: 1) يجب أن تفي مقاومة التأريض لشبكة التأريض المشتركة بين الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد المنخفض بمتطلبات الصيغة التالية ويجب ألا تتجاوز 4Ω: R≥120/I (1-2) 2) يجب أن تفي مقاومة التأريض لشبكة التأريض المستخدمة فقط للمعدات الكهربائية ذات الجهد العالي بمتطلبات الصيغة التالية ويجب ألا تتجاوز 100 أوم: R 250 / I (1-3) حيث R —— أقصى مقاومة للتأريض مع مراعاة التغيرات الموسمية (Ω) ; I - تيار الصدع الأرضي (A) المستخدم في الحساب. 3. في شبكة الطاقة حيث يتم تأريض النقطة المحايدة من خلال ملف إخماد القوس، عندما يتم حساب مقاومة التأريض لشبكة التأريض وفقًا للصيغتين (1-2) و(1-3) من هذه المواصفات، يجب أن يؤخذ تيار العطل الأرضي على النحو التالي:: 1) بالنسبة لشبكة التأريض لمحطة فرعية أو جهاز كهربائي مجهز بملفات إطفاء القوس، يجب أن يكون التيار المحسوب 1.25 مرة مجموع التيارات المقدرة لجميع ملفات إطفاء القوس المتصلة بنفس شبكة الطاقة في نفس شبكة التأريض. ; 2) بالنسبة للمحطات الفرعية أو الأجهزة الكهربائية التي لا تحتوي على ملفات إخماد القوس، يجب أن يكون التيار المحسوب هو الحد الأقصى للتيار المتبقي الممكن عند فصل أكبر ملف إخماد القوس في شبكة الطاقة، ويجب ألا يقل عن 30 أمبير. 4. في المناطق ذات مقاومة التربة العالية، عندما تصل مقاومة التأريض لشبكة التأريض إلى القيمة المحددة أعلاه وتكون التكنولوجيا والاقتصاد غير معقولين، يمكن زيادة مقاومة التأريض للجهاز الكهربائي إلى 30Ω، ويمكن زيادة مقاومة التأريض لشبكة التأريض للمحطة الفرعية إلى 15Ω، ولكن يجب أن تمتثل لمتطلبات المادة 12.6.1 من هذه المواصفات. في أنظمة الجهد المنخفض، يجب ألا تتجاوز مقاومة التأريض للنقطة المحايدة لمحول التوزيع 4Ω. في المناطق ذات مقاومة التربة العالية، عندما يكون من الصعب تحقيق قيمة مقاومة التأريض المذكورة أعلاه، يمكن استخدام شبكة تأريض من النوع الشبكي، ولكن يجب استيفاء متطلبات المادة 12.6.1 من هذه المواصفات. يجب أن تتوافق مقاومة التأريض لجهاز توزيع الطاقة مع المتطلبات التالية: 1 عند تركيب محول التوزيع الذي يزود المبنى بالطاقة خارج المبنى، يجب أن يتوافق مع اللوائح التالية: 1) بالنسبة للجانب عالي الجهد من محول التوزيع الذي يعمل في أنظمة التأريض غير المؤرضة وملف إطفاء القوس وأنظمة التأريض عالية المقاومة، عندما تفي مقاومة التأريض لشبكة التأريض الواقية للمحول بمتطلبات الصيغة (12.4.3) ولا تتجاوز 4Ω، يمكن لنقطة التأريض لإمداد الطاقة بنظام الجهد المنخفض مشاركة شبكة التأريض مع التأريض الوقائي للمحول. يجب أن تفي مقاومة التأريض للأجهزة الكهربائية بمتطلبات الصيغة التالية: R ≥50/I (12.4.3) حيث R —— الحد الأقصى لمقاومة التأريض لشبكة التأريض عند أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار (Ω) ; أنا —— تيار خطأ أرضي أحادي الطور ; نظام التأريض بملف قمع القوس هو التيار المتبقي عند نقطة الخطأ. 2) عند إدخال كابلات الجهد المنخفض والخطوط الهوائية في المباني، بالنسبة لأنظمة TN-S أو TN-CS، يجب تأريض الموصل الواقي (PE) أو موصل التأريض المحايد (PEN) بشكل متكرر، ويجب ألا تتجاوز مقاومة التأريض 10Ω ; بالنسبة لأنظمة TT، يجب تأريض الموصل الواقي (PE) بشكل منفصل، ويجب ألا تتجاوز مقاومة التأريض 4Ω. ; 3) عندما يعمل الجانب عالي الجهد من محول التوزيع الذي يزود الطاقة لنظام الجهد المنخفض في نظام تأريض منخفض المقاومة، يجب ألا يشترك نظام الجهد المنخفض في شبكة التأريض مع التأريض الوقائي لمحول توزيع الطاقة. يجب إعداد نقطة التأريض لإمدادات الطاقة لنظام الجهد المنخفض بشبكة تأريض مخصصة في موقع مناسب بعيدًا عن محول التوزيع، ويجب ألا تتجاوز مقاومة التأريض 4 أوم. 2 عند تركيب محول التوزيع الذي يزود المبنى بالطاقة، يجب أن يتوافق مع اللوائح التالية: 1) بالنسبة للجانب عالي الجهد من محول التوزيع الذي يعمل في أنظمة التأريض غير المؤرضة وإطفاء القوس وأنظمة التأريض عالية المقاومة، عندما لا تكون مقاومة التأريض لشبكة التأريض الواقية للمحول أكبر من 4Ω، يمكن لنقطة تأريض مصدر الطاقة لنظام الجهد المنخفض مشاركة شبكة التأريض مع التأريض الوقائي للمحول ; 2) يعمل جانب الجهد العالي لمحول التوزيع بنظام تأريض منخفض المقاومة. عندما تفي مقاومة التأريض لشبكة التأريض الواقية للمحول بمتطلبات الصيغة (1-1) من هذه المواصفات ويتم اعتماد ترابط متساوي الجهد الكلي في المبنى، يمكن لنقطة التأريض الخاصة بمصدر طاقة نظام الجهد المنخفض مشاركة شبكة التأريض مع التأريض الوقائي للمحول. يجب أن يشترك مانع الصواعق الذي يحمي محول التوزيع في شبكة التأريض مع التأريض الوقائي للمحول. بالنسبة لمانعات الصواعق التي تحمي قواطع الدائرة، ومفاتيح التحميل، وبنوك المكثفات، وما إلى ذلك على أعمدة التوزيع، يجب أن تكون موصلاتها الأرضية متصلة بغلاف المعدات، ويجب ألا تزيد المقاومة الأرضية عن 10 أوم. في نظام TT، عندما يتم ربط نقطة تأريض النظام والأجزاء الموصلة المكشوفة من الجهاز الكهربائي بنفس الإمكانات، فإن الجزء الموصل المكشوف من الجهاز الكهربائي لا يحتاج إلى أن يكون مزودًا بشبكة تأريض إضافية. ; عندما لا يتم تنفيذ الترابط العام المتساوي الجهد، يجب أن تكون الأجزاء الموصلة المكشوفة للجهاز الكهربائي مجهزة بشبكة تأريض واقية، ويجب أن تفي مقاومة التأريض الخاصة بها بمتطلبات الصيغة التالية. R ≥50/Ia (12.4.6-1) حيث R —— الحد الأقصى لمقاومة التأريض لشبكة التأريض عند أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار (Ω) ; Ia - تيار التشغيل (A) الذي يضمن قيام جهاز الحماية بقطع دائرة الخلل. عند استخدام واقي تيار التشغيل المتبقي، يجب أن تستوفي مقاومة التأريض المتطلبات التالية:: R≥25I△n مثل (12.4.6-2) حيث I△n--تيار التشغيل لحامي تيار التشغيل المتبقي (mA). يمكن أن يشترك التأريض الوقائي للأجزاء الموصلة المكشوفة لكل جهاز كهربائي في نظام تكنولوجيا المعلومات في شبكة التأريض، أو يمكن تأريضه بشكل فردي أو في مجموعات باستخدام شبكة تأريض منفصلة. يجب أن تفي مقاومة التأريض لكل شبكة تأريض بمتطلبات الصيغة التالية: R ≥50 / Id (12.4.7) حيث R —— الحد الأقصى لمقاومة التأريض لشبكة التأريض عند أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار (Ω) ; المعرف - أول تيار خطأ في الدائرة القصيرة (A) بين موصلات الطور والأجزاء الموصلة المكشوفة. يجب أن يتم تأريض كل نظام كهربائي في المبنى باستخدام نفس شبكة التأريض. يجب أن تفي مقاومة التأريض لشبكة التأريض بالحد الأدنى من متطلبات القيمة. يجب أن يتوافق تأريض الخطوط الهوائية وخطوط الكابلات مع اللوائح التالية: 1 في أنظمة TN ذات الجهد المنخفض، يجب تأريض موصلات PEN أو موصلات PE عند أطراف الخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية بشكل متكرر. يجب أن يتم تأريض خطوط الكابلات والخطوط الهوائية بشكل متكرر عند مدخل كل مبنى وفقًا لأحكام المادة 12.2.2 من هذه المواصفات. لا يُسمح بالتأريض المتكرر لموصل PEN بعد تثبيت واقي التشغيل الحالي المتبقي. باستثناء النقطة المحايدة لمصدر الطاقة، لا ينبغي تأريض الموصل المحايد (N) بشكل متكرر. يجب ألا تزيد مقاومة التأريض لشبكة التأريض المتكررة عند كل خط جهد منخفض عن 10 أوم. في شبكة الطاقة حيث يُسمح لمقاومة التأريض للمعدات الكهربائية بالوصول إلى 10 أوم، يجب ألا تتجاوز قيمة مقاومة التأريض لكل تأريض متكرر 30 أوم، ويجب ألا تقل التأريض المتكرر عن 3 أماكن. 2 في المناطق السكنية ذات الأرض غير الإسفلتية، يجب تأريض الأعمدة الخرسانية المسلحة لخطوط التوزيع العلوية ذات الجهد العالي 10(6) كيلو فولت، ويجب تأريض الأعمدة والأبراج المعدنية، ويجب ألا تتجاوز مقاومة التأريض 30 أوم. بالنسبة للخطوط الهوائية ذات الجهد المنخفض وخطوط القطب المشترك ذات الجهد العالي والمنخفض لنظام تأريض نقطة محايدة مباشرة، باستثناء تلك التي تحتوي على واقيات حركة التيار المتبقية المثبتة في نهايات المخارج، يجب توصيل الأذرع المتقاطعة الحديدية أو القضبان الحديدية للأعمدة الخرسانية المسلحة بموصل PEN، ويجب توصيل القضبان الفولاذية للأعمدة الخرسانية المسلحة بموصلات PEN. 3 يجب تأريض الأغلفة المعدنية عند طرفي كابلات الطاقة الممدودة عبر القنوات المعدنية. يمكن تأريض الأغلفة المعدنية لكابلات الطاقة في المحطات الفرعية بواسطة شبكة التأريض الرئيسية. عند استخدام الكابلات البلاستيكية بالكامل، يجب وضع 1 إلى 2 من موصلات التأريض مع تأريض كلا الطرفين على طول خندق الكابل.