Thread Content
مرحباً يا أستاذ، هل يمكنك أن تخبرني كيف يتم توصيل مفتاح التحديد لمحول الكرة الهوائي بنظام DCS، وكيف يعمل الصمام الكهرومغناطيسي الموجود على محول الكرة الهوائي؟
مرحبًا، مفتاح التحكم في صمام الكرة الهوائي، والذي يُطلق عليه عادةً “الدماغ المرجعي”, يتصل بنظام DCS عبر قناة DI. حالة عمل الصمام الكهرومغناطيسي الموجود فوق الأسطوانة هي إما تزويده بجهد 24 فولت أو عدم تزويده به، وعادةً ما يأتي الجهد من اللوحة الإلكترونية إلى الريليه، ثم من الريليه إلى الصمام الكهرومغناطيسي. أما أساليب العمل فهي متعددة، وأبسطها هو النوع ذو الثلاثة مخارج والمسارين، حيث يدخل الهواء من فتحة واحدة، بينما يخرج الهواء من واحدة من الفتحتين الأخريين
شكرًا لإرشاداتك يا أستاذ. أود أن أسأل: هل الأسلاك المتصلة بجهاز التحديد تؤدي وظيفة إرسال إشارات التغذية الراجعة فقط؟ وهل الصمام الكهرومغناطيسي هو الذي يتحكم في حركة الصمام الكروي الهوائي؟
نعم، تتحكم الصمامات الكهرومغناطيسية في حركة المكبس داخل الأسطوانة، مما يؤدي إلى دوران قلب الصمام. أما وحدة التغذية الراجعة فهي توفر إشارات التغذية الراجعة فقط، ولا تشارك في عملية التحكم. لكن يمكن إجراء عملية تقييم منطقي لإشارة الردود وإشارة التحكم في نظام DCS، والغرض الرئيسي من ذلك هو التحقق مما إذا كانت الحالة الحالية للصمام تتطابق مع الحالة المطلوبة للتحكم.
شكرًا جزيلًا للمعلم، لقد فهمت الأمر تقريبًا. جهاز التحكم في الحدود مجرد جهاز لإرسال إشارات التغذية الراجعة
مفتاح التحديد هو مدخل رقمي، فبعض الصمامات تحتوي على إشارتي تغذية راجعة من مدخلات رقمية بالإضافة إلى مفتاح تحديد؛ كيف يمكن فهم ذلك؟
وفقًا لتعريفي، فإن مفتاح التحديد هو إشارة تغذية راجعة، ويُعرف أيضًا بمفتاح الموقع. إشارة الرد مكونة من مجموعتين، لأن إحداهما تمثل إشارة التشغيل والأخرى تمثل إشارة الإيقاف. جميع الإشارات هي إشارات منطقية، وتُوصل إلى بطاقات الإدخال الرقمي في نظام DCS. ما هو مفتاح التحكم في حدود القيمة، وفقًا لتعريفك؟
في السابق، عندما كنت أعمل في شركة يوكوغاوا، واجهت مثل هذه الحالة؛ حيث كانت إشارات التغذية تكون “O” للتشغيل و“C” للإيقاف، بالإضافة إلى مفاتيح حد منفصلة. الآن أتذكر أن هذين المفتاحين كانا يُستخدمان في نظام الأمان. من وجهة نظري، فإن استخدامهما يهدف إلى منع فتح أو إغلاق الصمام عند تحقق ظروف معينة
يمكن فهم الأمر على أن المفتاح الحدودي لا يعمل إذا لم يتم توصيل أنبوب الغاز به، أليس كذلك؟
أنت لا تقصد مفتاح التحكم في الحدود، أليس كذلك؟ إنه SIS، وهو إشارة منفصلة، وأولويته أعلى من DCS