Thread Content
بسبب قيود المساحة، يُحدد طول وعرض وارتفاع الجهاز بـ 7 أمتار و3 أمتار و2 متر على التوالي. أما أبعاد خزان الوقود المائل المدفون المذكور في مجموعة الرسومات 02R111 فهي تتجاوز الحدود المسموح بها (DN1800، طول 6866، ارتفاع 2385). يُستخدم هذا الجهاز لتخزين الديزل، وسعته الفعالة 15 مترًا مكعبًا، كما يجب دفنه في الأرض. الخطة الحالية هي تصميمه على شكل مستطيل، لكن لم يتم العثور على أي قواعد أو رسومات تتعلق بهذا النوع من التصاميم (حيث يُفضل عادةً استخدام خزانات للدفن). ما هي النقاط التي يجب الانتباه إليها عند تصميم خزان الديزل المائل المدفون هذا؟ إذا كان ذلك غير منطقي، فما هي الخطط الأخرى الجيدة؟
الهدف الرئيسي هو إجراء حسابات لمقاومة الطفو: G_الخزان + G_التربة ≥ V_الماء * ρ_الماء * g * K (يُؤخذ قيمة K تساوي 1.2)
شكرًا! كيف يتم حساب الأحمال الخارجية التي يتحملها خزان الوقود المدفون في الأرض؟ إذًا، كيف يتم تحديد سمك الصندوق؟ هل هناك حاجة لإضافة قوس دعم؟ مادة الهيكل هي Q245R، وقد تم تحديد أبعاد الجهاز الآن على النحو التالي: طول 5 أمتار، وعرض 2.5 متر، وارتفاع 1.75 متر.
لقد تعلمت، هل يمكن للأستاذ أن يشرح بمزيد من التفصيل نقطة البداية في هذا الاعتبار والمسائل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار؟
يمكن اعتبار المعلومات أدناه مرجعًا للإشارة إليه. يذكر القسم 22.12 من كتاب “دليل تدريب مهندسي تصميم الخزانات تحت الضغط”، والمعنون “حسابات تصميم الخزانات الموضوعة تحت الأرض”, أن الخزانات الموضوعة تحت الأرض، مقارنة بالخزانات العادية، يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط الضغط الناتج عن المادة الموجودة داخل الخزان ووزن المواد نفسها، بل أيضًا وزن طبقة الخرسانة التي تغطي الخزان، بالإضافة إلى احتمالية تأثير المياه الجوفية على الخزان وإحداث قوة طفو عليه.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة haiy_zhu في تاريخ 10-3-2016 الساعة 10:47. ووفقًا لفهمي الشخصي، يجب أن تأخذ المعدات المدفونة في الأرض في الاعتبار ليس فقط مقاومتها للطفو، بل أيضًا قدرتها على تحمل الضغوط الخارجية. يتم حساب خصائص الخزان في مجموعة الرسومات 02R111 وفقًا لضغط خارجي قدره 0.1 ميجا باسكال، لكن لا يزال من غير الواضح كيفية حساب الضغط الخارجي على الخزان. كما أن وحدة الحساب الخاصة بالخزانات غير الدائرية SW6 لا تدعم حاليًا حساب الضغط السلبي، أرجو من الخبراء تقديم المساعدة!
يجب أن تكون الخزانات المدفونة محمية من التآكل الخارجي، بمستوى حماية عالٍ أو مرتفع جداً. على الرغم من سهولة معالجة الصناديق المربعة، إلا أن قدرتها على تحمل الأحمال ضعيفة، ويجب أن يكون سمك جدرانها أكبر من تلك المستخدمة في الصناديق الدائرية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة دعامات لتعزيز قوتها. من الأفضل أن يكون على شكل أسطوانة مستلقية.