Thread Content
الليلة الماضية، تعطل فجأة جهاز قياس نسبة الأكسجين من نوع EJA الياباني الصنع الخاص بالمؤسسة، والنموذج هو ZR22G. انخفضت قيمة القياس من القيمة الطبيعية إلى الصفر فجأة، وأظهر الشاشة قيمة 4 ميلي أمبير، بينما كانت نسبة الأكسجين 100%، مع ظهور إنذار بوجود خطأ. كما تم قياس جهد يبلغ -180 ميلي فولت على الطرفين CELL+ و-C-. بعد مراجعة الكتيب الإرشادي لحل المشكلة، تبين أن السبب هو عطل في الحساس. فتحت الجهاز ووجدت أن هناك فلترًا من السيراميك، وكان هناك بعض التلف فيه، لكنه لا يزال صالحًا للاستخدام. أما عن عنصر التسخين وعنصر قياس درجة الحرارة، فكلاهما يعملان بشكل طبيعي، حيث يمكن تسخين الجهاز إلى درجة 750 درجة مئوية. لكنني لم أفهم السبب بعد، أرجو من الخبراء تقديم المساعدة
مُرسلات الضغط من شركة يوكوجاوا إلكتريك من طراز EJA، أما أجهزة أكسيد الزركونيوم فهي من سلسلة ZR. العنصر السيراميكي الموجود في جهاز الاستشعار الذي تتحدث عنه، هو في الواقع حوض القياس الموجود في أجهزة الاستشعار المصنوعة من الزركونيا، وهو يُعد جزءًا أساسيًا في هذه الأجهزة. بما أنه تالف بالفعل، احصل على قطع الغيار.
نحن نستخدم طراز ZR202S المكون من جزأين، قم بفصل التيار الكهربائي لمدة عشر دقائق، وإذا استمرت المشكلة، فهذا يعني أن مغناطيس الزركونيوم الخاص بك تالف، وهو جزء يتطلب استبدالًا؛ P
نعم، إنه حوض القياس (حوض الزركونيوم)، الحلقة الخارجية الموجودة في الأعلى تالفة، لكن الجزء الداخلي لا يزال سليمًا. قمت بإزالته وتنظيفه باستخدام الهواء النقي ثم أعدت تركيبه، ولم تعد هناك أخطاء بعد ظهر الأمس، لكن جهد CELL+ و-C- هو 440 ميجا فولت، ومستوى الأكسجين يُظهر 0%، وهذا أيضًا غير صحيح؛ ففي الحالة الطبيعية يجب أن يكون 1% يتوافق مع 67.1 ميجا فولت، لذا استخدمت الهواء النقي لإعادة ضبط القيم، لكن شاشة اللمس في جهاز ZR402G لم أتمكن من تعديلها على الإطلاق، لا يوجد حل حقًا!
لقد حاولت، وخلال ذلك توقف التيار الكهربائي عدة مرات أثناء المحاولات، لكن دون جدوى. في النهاية، توقف التيار طوال الليل، ولم يعد التيار متاحًا في اليوم التالي أيضًا