سؤال: 1. هل المواد المذكورة في كتيب تركيب الأجهزة مقدمة من الشركة المصنعة، أم يجب شراؤها بشكل منفصل؟ ؟ ٢. هل يجب أن تكون كابلات الأجهزة التي تدخل من الموقع إلى الحاجز الأمني كابلات آمنة؟ 3. هل أجهزة الأمان هذه فئة منفصلة من الأجهزة، أم أنها مجرد مصطلح لأجهزة معينة في نظام هذه الحالة؟
Reply #22016-03-22
1. عادةً ما يتم شراء المواد المذكورة في كتيب التركيب بشكل منفصل، لكن المواد الخاصة بالأجهزة مثل المشابك وما شابه ذلك تأتي جاهزة مع المنتج، أما باستثناء المشابك، فإن باقي المواد يتم شراؤها بشكل منفصل. ٢. الكابلات التي تخرج من الحواجز الأمنية وتدخل إلى الموقع... لم أسمع بضرورة أن تكون كابلات “بين آمنة”, لأنني لم أسمع من قبل عن وجود كابلات من هذا النوع. لكن يجب اختيار كابلات مقاومة للاشتعال، ويجب أن تكون كابلات الأجهزة مزودة بحاجز حماية. 3. أجهزة الأمان هي فئة خاصة من الأجهزة، وتُستخدم بشكل أساسي لمقاومة الانفجارات. الأجهزة ذات الأمان الجوهري تتميز بأن دوائرها ومكوناتها آمنة، حيث أن مستوى الطاقة الناتج عن الاشتعال لا يكفي لتحقيق الطاقة اللازمة للانفجار. بالإضافة إلى ذلك، هناك النوع المقاوم للانفجار، وهو الذي يتم فيه إغلاق الغلاف بشكل كامل، بحيث لا يؤثر الاشتعال داخله على الجزء الخارجي. ما هو نظام الأمان؟... لماذا أشعر أنني غبي، لم أسمع به من قبل؟ هل أصبحت منتجات “بين آن” متوفرة في الأنظمة الآن؟ ما الفائدة من ذلك؟ الأنظمة من هذا النوع، إما أن تكون في منطقة آمنة، أو أن تكون مغلفة بغلاف مقاوم للانفجارات. لم أسمع عن نوع “آمن بحد ذاته”، فكم سيكون سعره؟……
Reply #32016-03-22
1. عند اختيار الأجهزة، يمكن معرفة طريقة تركيب الجهاز ونطاق توريد الشركة المصنعة من خلال التواصل معها. لا توفر شركات صناعة الأجهزة معظم مواد التركيب المذكورة في كتيب التركيب، ويعتمد من يقوم بشرائها على طريقة تعاقد مشروع البناء والاتفاقيات المبرمة. 2. يجب استخدام كابلات من نوع “بين آمان” في الدوائر من هذا النوع، وعادة ما يكون لون الغلاف أزرقًا، بما في ذلك قنوات الأسلاك المؤدية إلى الخزانة. 3. أجهزة القياس الآمنة هي فئة من الأجهزة التي تحمل شهادة مقاومة الانفجار الآمنة. ليس كل الأجهزة يمكن استخدامها في دوائر الأمان. الأمان الجوهري هو نوع من أنواع المقاومة للانفجارات، ويتم تحقيقه عن طريق تقييد طاقة الدائرة والسعة والحث، ويتطلب وجود حاجز أمان جوهري أو حاجز عزل جوهري، بالإضافة إلى كابلات جوهرية وأجهزة قياس جوهرية لتشكيل دائرة متكاملة.
Reply #42016-03-22
يمكن القول فقط إن صاحب الموضوع لم يدخل المجال بعد. الطابق السفلي أيضًا مضلل. لا يجب استخدام كابلات الأمان في دوائر الأمان، كما أن كابلات الأمان ليست بالضرورة آمنة بطبيعتها.
Reply #52016-03-22
أتذكر أن المعايير تنص على أن جهاز الأمان + كابل الأمان + الحاجز العازل هو ما يشكل نظام الأمان. عادةً ما يكون كابلات الأمان ذات الغلاف الأزرق، ويحتوي اسم الطراز على حرف “ia” إضافيًا مقارنة بالكابلات العادية. إذا تم تصميم كابل من هذا النوع، فيجب استخدامه، حتى لا نتحمل نحن المسؤولية إذا ظهرت مشاكل في المستقبل.
Reply #62016-03-22
١. أعتقد أن "كتيب التركيب" الذي يسأل عنه صاحب الموضوع هو HG/T 28518، وعادة ما يتضمن نطاق العمل، حيث يُستخدم رمز "I" عمومًا لقسم الأجهزة. “عادةً ما يتم توفير “P” من قبل تخصص الأنابيب، لكن يلزم أن يوفر تخصص الأجهزة الشروط اللازمة لتخصص الأنابيب. 2. إذا كانت الأجهزة الموجودة في الموقع تقع في منطقة مقاومة للانفجار، وكانت هذه الأجهزة من النوع “الآمن”, فإن الكابلات التي تربط الموقع بجهاز الحماية يجب أن تكون كابلات آمنة أيضًا. عادةً ما يكون لون هذه الكابلات أزرق فاتح، مما يسهل التعرف عليها. وبهذه الطريقة، يمكن لأجهزة الأمان، والكابلات الآمنة، وأجهزة الحماية أن تشكل دائرة أمان. لا يمكن الاستغناء عن أي منها. إذا كانت أجهزة القياس الموجودة في الموقع غير من نوع “الآمن”, فلا يهم إذا تم استخدام كابلات آمنة أم لا. لأنه لم يعد يُعتبر دائرة آمنة. ٣. أجهزة القياس الآمنة هي فئة منفصلة من الأجهزة، وعادة ما تكون أغلى من الأجهزة العادية.
Reply #72016-03-22
عذرًا، يجب أن يكون رقم «دليل التركيب» المذكور أعلاه هو HG/T 21581، تم التصحيح.
Reply #82016-03-23
١. ما يُسمى بكابلات الأمان، هو المصطلح الرسمي لـ “الكابلات التي تلبي معايير الأمان”. ٢. يوضح دليل الحواجز الأمنية القيم القصوى المسموح بها للحث والسعة الخارجية (حيث تختلف معاملات IIB/IIC)، كما ينص على أن حث وسعة الكابلات والمرسلات لا يجب أن تتجاوز هذه القيم، وإلا يتم اعتباره “نظامًا آمنًا من الانفجارات” غير مطابق للمواصفات. ٣. مقاومة العزل لدى المحولات والمكثفات المصنوعة من PVC مرتفعة، حيث يتجاوز الحد المسموح به حوالي 200 متر ; أما العزل المصنوع من البولي أوليفين، فهو أصغر حجمًا، ولا يشكل مشكلة في قطع مسافات تتراوح بين 600 إلى 700 متر. ٤. لذلك، فإن “كابلات الأمان” المتوفرة في السوق هي في الأساس من النوع الثاني، والغلاف الأزرق موجود لتمييز دائرة الأمان، ولتنبيه الأشخاص بضرورة القيام بأعمال الصيانة أثناء وجود تيار كهربائي. لنأخذ مثالًا متطرفًا: استخدمت كابل حاسوب عادي (ذو غلاف أسود) بدلاً من “كابل الأمان” في الدائرة الآمنة، وكان الكابل قصيرًا نسبيًا، وبعد الحسابات تبين أنه يلبي المتطلبات. كما يوجد على ملصق الجهاز مكتوب “دائرة آمنة”, مما يسمح بإجراء الصيانة أثناء وجود تيار كهربائي. لكن الشركات المصنعة عادةً لا توفر مواصفات الكابلات ذات الغلاف الأسود، مما يجعل عملية التحقق والحساب صعبة. يمكن للكابلات الملتوية ذات العزل من البولي أوليفين أن تلبي، في الأساس، معايير الأمان الخاصة بهذه الكابلات، كما أن عتبة تصنيع هذه الكابلات ليست مرتفعة. @jiaguoyun @الحصان_الكبير_مع_القوس_الكبير
Reply #92016-03-23
يُنصح صاحب المشاركة بأن يتعرف أولاً على ما هو دائرة الأمان الجوهرية ووظيفتها. لا تلتزم بالقواعد بشكل جامد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.